美的MDV空调压缩机结霜,压力低,所以一直加冷媒,一罐子子下去了,还是低!最后发现是管路被压扁了所致! 专业维修人员说没爆炸真是万幸
美的MDV空调压缩机结霜,压力低,所以一直加冷媒,一罐子子下去了,还是低!
最后发现是管路被压扁了所致! 专业维修人员说没爆炸真是万幸
2楼
怎么会爆呢 没有高压开关或传感器阿
回复
3楼
因为他们是砖家嘛,真所谓闭着眼睛说大话。吓死人不偿命
回复
4楼
砖家、叫兽太多了
回复
5楼
这个事气液分离器结霜,哪里是压缩机结霜啊
回复
6楼
下面那个才是压缩机吧,不仅冷媒不足结霜,过量了也会导致结霜
回复
7楼
原来管路折瘪了,二次节流了,难怪要结霜
回复
8楼
加到一定量后,还结霜的话,就要看节流装置,或检查管路了
回复
9楼
guoning1126 发表于 2012-9-11 10:19 下面那个才是压缩机吧,不仅冷媒不足结霜,过量了也会导致结霜过量结霜跟环境温度有关系的。
回复
10楼
原来如此,谢谢分享,。。。
回复