1。熔断器的分类中为什么有全分断和部分分断?部分分断的熔断器难道小的电流不能分断?熔断器的分断有何特点?2。电动机和线路保护用的熔断器有何区别?3。按照低压配电规范要求,I2>=1.45Iz,IB>=In>=Iz,规范中对I2的解释为规定时间内的动作电流,那么规定时间是多少,有没有这样的标准?铜熔丝的熔断电流一般为额定电流的2倍左右(1分钟熔断),按此熔断电流校验,则In>0.73Iz,线路的导线选择将是很大的浪费。比Iz>1.25In都要浪费。
1。熔断器的分类中为什么有全分断和部分分断?部分分断的熔断器难道小的电流不能分断?熔断器的分断有何特点?
2。电动机和线路保护用的熔断器有何区别?
3。按照低压配电规范要求,I2>=1.45Iz,IB<=In<=Iz,规范中对I2的解释为规定时间内的动作电流,那么规定时间是多少,有没有这样的标准?铜熔丝的熔断电流一般为额定电流的2倍左右(1分钟熔断),按此熔断电流校验,则In<0.73Iz,线路的导线选择将是很大的浪费。比Iz>1.25In都要浪费。
回复
3楼
1.据我所知,也查阅过许多资料,我没有找到象楼主所说的熔断器有分为全分断和部分分断.我就知道熔断器分为:插入式、螺旋式、无填料管式和有填料管式。
2.对于输配电线路,熔体的额定电流应略小于或等于线路的安全电流;
对于电动机负载,因启动电流较大,一般可按以下公式计算:
一台电机:熔体额定电流I≥(1.5—2.5)电机的I
多台电机:熔体额定电流I≥(1.5—2.5)最大电机的I+其余电机的I
回复