电子厂房送风确定
fannice520
fannice520 Lv.7
2006年10月17日 14:33:01
只看楼主

做一个电子厂房,大约四百平方的面积,热负荷达到两百多个千瓦,若按消除余热计算达到8万多风量,这样就要70多个高效送风口(1500m3/h),这么多风口,压根没法布,

做一个电子厂房,大约四百平方的面积,热负荷达到两百多个千瓦,若按消除余
热计算达到8万多风量,这样就要70多个高效送风口(1500m3/h),这么多风口,压

根没法布,
免费打赏
vincent_nk
2006年10月17日 15:09:19
2楼
应该按照冷负荷计算风量吧?
400平米的房间,布置70个高效应该不难
例如20*20米的房间,横向间隔2米布置一个共10个,纵向间隔3米布置一个共7个,一共70个,很容易的,不是问题。
回复
deathgod007
2006年10月18日 09:49:26
3楼
可以单独对机台设置送风,采用几台吊挂循环空调箱就可以了
回复
fzcefc
2006年10月18日 16:23:02
4楼
大约四百平方的面积,热负荷达到两百多个千瓦

应该要有热排才对丫?

若热负荷降低,则风量可下调
回复
suki33
2006年10月18日 17:11:08
5楼
按总风量,再按每个过滤器过风量来计算
回复