我公司的冷却塔填料的更换问题
sunyf
sunyf Lv.2
2004年08月06日 09:21:06
来自于企业招聘
只看楼主

急!!!请教:我公司的冷却塔使用三年了,填料需要更换了,可领导问在哪个规范中有关于冷却塔填料必须更换的依据???

急!!!请教:我公司的冷却塔使用三年了,填料需要更换了,可领导问在哪个规范中有关于冷却塔填料必须更换的依据???
免费打赏
xerxes
2004年04月25日 11:58:02
2楼
那你告诉他不换也行,达不到冷却效果时候再随他去考虑
回复
xerxes
2004年04月25日 15:42:09
3楼
不过水质好的话最多可以用到5年的
回复
wd-290
2004年05月26日 16:12:58
4楼
按要求是>15年(在标准水质时)
回复
采姑娘的小蘑菇
2004年05月26日 22:32:00
5楼
电力上DL/T 742-2001要求的是淋水填料使用年限不少于20年
回复
tjfc
2004年05月28日 09:38:03
6楼
不知道您的冷却塔使用环境?淋水填料的材质和片厚?一般的淋水填料最低能使用5年.
回复
tjfc
2004年05月28日 09:46:30
7楼
冷却塔填料的更换没有规范,只有行业标准.最好请大的冷却塔或填料的生产厂家帮你免费测试,视情况决定是否更换填料
回复
wx11
2004年05月28日 10:03:56
8楼
这不简单吗!联系冷却塔正规厂家呀。他们那儿有关于此方面的资料。一般来说在标准水质下填料能使用五年以上应该没问题啊。
回复
pushion
2004年05月28日 10:36:45
9楼
你可以根据冷却效果来判断是否该更换填料,或请相关厂家来做一个检测,不过,据我所知,三年更换没太大必要。除非你的填料品质不过关或片厚不够!
回复
isaiahzoe
2004年05月30日 09:51:30
10楼
规范哪有规定这种东西的,不同的厂家,不同的工艺生产出来的产品使用年限都是不一样的,再说了,就是相同的填料,不同的水质,不同的使用地区使用的寿命也是有区别的呢!
一般厂家提供的产品都有使用年限(在何种情况下,如水质、负荷等等)
填料要注意日常的维护,不然就成了接触氧化了,成了微生物生息的场所,再还要注意阻垢剂的投加等等。
回复
wd-290
2004年06月24日 17:02:39
11楼
电力上DL/T 742-2001要求的是淋水填料使用年限不少于20年.但循环水应符合标准.
我厂生产的完全能满足