消防系统
悬水逐月
2006年10月17日 12:30:50
只看楼主

上海地区的一个工程,,为一个小区,有个单独的地下车库,停车位为150个,地下停车库设置消火栓和自动喷淋系统要求水泵不能直接从管网吸水,,小区消防用水与生活用水分开计量,,市政给水管为700,就1根,我的问题是:当不能直接吸水时,是否就意味着一定设消防水池?消防水池进水是否采用室外消防管道?

上海地区的一个工程,,为一个小区,有个单独的地下车库,停车位为150个,
地下停车库设置消火栓和自动喷淋系统
要求水泵不能直接从管网吸水,,小区消防用水与生活用水分开计量,,市政给水管为700,就1根,
我的问题是:当不能直接吸水时,是否就意味着一定设消防水池?消防水池进水是否采用室外消防管道?
wssy
2006年10月17日 13:14:38
2楼
为什么不能直接吸水??把700的管引进来分2根不就得啦??市北公司就是这么让我干的!
回复
saerka_rock
2006年10月17日 13:56:50
3楼
如果不让从市政管道直接接入,就只能设消防水池了,水池进水管应该从生活给水管道上接。
回复
nick_wujq
2006年10月18日 12:45:23
4楼
上海不是可以直接在市政管上用水泵抽水吗?
回复
悬水逐月
2006年10月19日 16:36:57
5楼
这个工程在青浦,上次在开扩初会议时能源公司提出来的
回复
胡子渣
2006年10月19日 17:45:10
6楼
看这个情况,你是要设置消防水池了,室内室外可共用一套系统.水池进水由市政进,加水表就可以分开计量了!
回复