本工程为四层楼带地下室,平面尺寸为130米*36米,有两道后浇带。本人想不设后浇带,一次性浇筑砼,不知现在是否有这样的砼或外加剂,确保施工完毕后砼不渗水。讲求高见,谢谢。

本工程为四层楼带地下室,平面尺寸为130米*36米,有两道后浇带。本人想不设后浇带,一次性浇筑砼,不知现在是否有这样的砼或外加剂,确保施工完毕后砼不渗水。讲求高见,谢谢。
免费打赏
cptj2001
2012年04月07日 06:42:52
12楼
这是结构问题,用跳仓法浇注混凝土可以解决。
回复
cyq19880916
2012年04月07日 08:47:44
13楼
加膨胀剂是可以实现的,可以做膨胀加强带,现在的技术实现100多米的无压力,前提是施工队要能按图纸及规范要求去做...
回复
zhoujining912
2012年04月07日 10:29:57
14楼
设置宽2米膨胀加强带。30~40米左右一道。混凝土中加入AEA膨胀剂,加强带提高混凝土一个等级。分段浇筑。
回复
一味禅
2012年04月07日 10:50:16
15楼
跳仓法仍会出现后浇带,使用膨胀带可行,可参考游泳池的细部做法
回复
无间道
2012年04月07日 10:58:37
16楼
现行国家混凝土规范的规定中,对于设置温度缝的范围是有明确对定的。但是在该规定的下面的附注中,又有特殊的说明,大意是,再有成熟经验的条件下,采取有效的技术措施,是可以适当增大设置温度缝的范围的。这个适当是没有具体规定的。只要你能满足规范的条件,有详细的具体计算数据(但是目前还没人能做到这一点,因为现行的计算公式本身就是模糊的),是可以的。
对于后浇带到底会起到什么样的作用,是目前建筑界争论的一个重要课题,还没有任何一个权威机构和人士能真正地说明白。我个人理解,后浇带的作用,主要是解决施工过程中混凝土在温度作用下收缩变形的问题。因为在混凝土成型过程中,要释放大量的水化热,这样就会产生相应的收缩和变形。一旦混凝土达到强度了,水化热也就是放完了,相应的收缩和变形就会减少了。所以先国内已经有人提出是否可以用施工缝来代替后浇带的问题,从理论上讲,它们之间的原理是相通的,这是可以被人接受的。但是目前还没有具体的结论。你可以继续研究研究,也许你就能创造出一个新的理论。
回复
fengfanbuying
2012年04月07日 12:39:39
17楼
我冒昧的问问 设置后浇带和设置其他代替的 不都是 提高一级混泥土强度等级 只是一个是整体浇注和后浇而已 区别在哪
回复
bob123456
2012年04月07日 15:49:35
18楼
你好,根据你描述,这个工程的后浇带应该是用来防止混凝土因温度变化拉裂而设置的,因建筑物总长较长,累积的温差伸缩回破坏结构。而对于抗渗来说,留设后浇带是不利的,要设置止水带等措施增强其抗渗性,你不设置后浇带不会影响抗渗,但是温度伸缩引起的应力无法解决,所以建议仍用后浇带,或者设置申缩缝。不明白的可以继续追问。
回复
jpjiangpeng
2012年04月07日 18:51:06
19楼
学习了,谢谢各位的回复
回复
liuxiaan
2012年04月07日 22:04:02
20楼
后浇带不设置的话可以不会影响抗渗,但是温度的变化引起的伸缩变形无法解决,你若是一定不用后浇带,那么我建设你还是一定距离设置一道伸缩缝吧,要不引起裂缝会很麻烦的。仅个人见解啊!
回复
keyson09
2012年04月07日 22:37:57
21楼
不行的,严重不符合规范!!
回复