本工程为四层楼带地下室,平面尺寸为130米*36米,有两道后浇带。本人想不设后浇带,一次性浇筑砼,不知现在是否有这样的砼或外加剂,确保施工完毕后砼不渗水。讲求高见,谢谢。
本工程为四层楼带地下室,平面尺寸为130米*36米,有两道后浇带。本人想不设后浇带,一次性浇筑砼,不知现在是否有这样的砼或外加剂,确保施工完毕后砼不渗水。讲求高见,谢谢。
2楼
采用加强带处理,加强带砼提高一级标号,钢筋配置经计算后,加密。
回复
3楼
你好,根据你描述,这个工程的后浇带应该是用来防止混凝土因温度变化拉裂而设置的,因建筑物总长较长,累积的温差伸缩回破坏结构。而对于抗渗来说,留设后浇带是不利的,要设置止水带等措施增强其抗渗性,你不设置后浇带不会影响抗渗,但是温度伸缩引起的应力无法解决,所以建议仍用后浇带,或者设置申缩缝。不明白的可以继续追问。
回复
4楼
建议设置膨胀加强带。30米左右一道。膨胀加强带宽2米,混凝土中加入膨胀剂,注水养活。
回复
5楼
没有,跟砼和外加剂没关系,跟结构有关系。
回复
6楼
千万不能加膨胀剂!
回复
7楼
我想问一下,如果不设后浇带而直接用加强带,那么没加强的地方是否会伸缩裂缝
回复
8楼
为什么不能用膨胀剂呢,请指教
回复
9楼
回复
10楼
可以不设,但是需要采用“跳仓法”浇注混凝土
回复
11楼
额 请问什么是跳仓法浇筑混凝土?有相关图示或者视频吗?
回复