130米长的地下室砼如何能不设后浇带
jpjiangpeng
2012年04月05日 19:44:30
来自于建筑施工
只看楼主

本工程为四层楼带地下室,平面尺寸为130米*36米,有两道后浇带。本人想不设后浇带,一次性浇筑砼,不知现在是否有这样的砼或外加剂,确保施工完毕后砼不渗水。讲求高见,谢谢。

本工程为四层楼带地下室,平面尺寸为130米*36米,有两道后浇带。本人想不设后浇带,一次性浇筑砼,不知现在是否有这样的砼或外加剂,确保施工完毕后砼不渗水。讲求高见,谢谢。
免费打赏
gggfdfpgf
2012年04月06日 11:47:33
2楼
采用加强带处理,加强带砼提高一级标号,钢筋配置经计算后,加密。
回复
xingzhe709691746
2012年04月06日 12:35:21
3楼
你好,根据你描述,这个工程的后浇带应该是用来防止混凝土因温度变化拉裂而设置的,因建筑物总长较长,累积的温差伸缩回破坏结构。而对于抗渗来说,留设后浇带是不利的,要设置止水带等措施增强其抗渗性,你不设置后浇带不会影响抗渗,但是温度伸缩引起的应力无法解决,所以建议仍用后浇带,或者设置申缩缝。不明白的可以继续追问。
回复
spc63635497
2012年04月06日 13:00:14
4楼
建议设置膨胀加强带。30米左右一道。膨胀加强带宽2米,混凝土中加入膨胀剂,注水养活。
回复
zyjxcm621219
2012年04月06日 15:19:20
5楼
没有,跟砼和外加剂没关系,跟结构有关系。
回复
jingyun81
2012年04月06日 16:22:48
6楼
千万不能加膨胀剂!
回复
jpjiangpeng
2012年04月06日 18:05:27
7楼
我想问一下,如果不设后浇带而直接用加强带,那么没加强的地方是否会伸缩裂缝
回复
jpjiangpeng
2012年04月06日 18:07:04
8楼
为什么不能用膨胀剂呢,请指教
回复
lxxluo
2012年04月06日 19:15:48
9楼
学习了
回复
shileilei1983
2012年04月06日 19:29:49
10楼
可以不设,但是需要采用“跳仓法”浇注混凝土
回复
mony31
2012年04月06日 23:26:30
11楼
额 请问什么是跳仓法浇筑混凝土?有相关图示或者视频吗?
回复

相关推荐