【求助】提前拆模,屋面楼板渗漏水处理
jie0212
jie0212 Lv.2
2012年04月05日 16:02:18
来自于建筑施工
只看楼主

我这边年底的时候赶,匆忙的把屋面混凝土浇捣了,结果工人要回家,6天就拆模了。当时拆模试块试压才50%强度。虽然当时我们对梁都进行回顶了,但是现在楼板的渗漏还是很严重。我打算在做屋面防水前,先用水泥浆加胶水进行扫浆。然后上面养水3-4公分,让水泥浆渗透进屋面裂缝,再进行涂抹防水盒SBS防水。请问这样有没有用,有没有理论支持的啊。[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-4-5 20:05 编辑

[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-4-5 20:05 编辑 ]
免费打赏
xueyang21
2012年04月07日 19:30:06
32楼
学习了哈,,个人认为楼主的方法效果也不会很好。。还是先灌缝找平后再做防水吧
回复
kalbxx
2012年04月07日 19:39:43
33楼
板凳说的应该可以
回复
wjpyxh
2012年04月07日 20:05:25
34楼
楼板提前拆模,再用什么“反顶”的方法,有依据吗?这是违章行为 ,那样做只能自己安慰自己。现在只能是认真做好堵漏工作,然后才能做防水。
回复
zioll
2012年04月07日 20:14:04
35楼
学习了,
回复
mimosa33344
2012年04月07日 20:52:16
36楼
我查了资料,如果板面漏水了,要先做结构检测,结构安全后高压注浆(环氧树脂)保护板内钢筋不受侵蚀,注浆之后再进行防水施工(聚氨酯+SBS)
回复
adebv7.3
2012年04月07日 21:57:23
37楼
学习了,学习学习
回复
liuxiaan
2012年04月07日 22:28:51
38楼

支持这种做法,你怎么能提前那么久拆模呢,违规了啊,下不为例啊!
回复
cai995137
2012年04月08日 10:27:48
39楼
这种处理方法也堵不住。扫浆灌水的办法浆根本进不到缝隙里面。就算能进去也是一小部分。用环氧树脂成本太高也不合适。你最好刮一遍素胶灰。然后就做防水。本来这种情况要做加固的。贯通性裂缝...!!!!
回复
xjibo625
2012年04月08日 11:20:02
40楼

支持
回复
rabbishok
2012年04月08日 12:06:07
41楼
学习了,我们工地楼面板裂缝沁水,有小水珠,就是注浆。
回复