【求助】提前拆模,屋面楼板渗漏水处理
jie0212
jie0212 Lv.2
2012年04月05日 16:02:18
来自于建筑施工
只看楼主

我这边年底的时候赶,匆忙的把屋面混凝土浇捣了,结果工人要回家,6天就拆模了。当时拆模试块试压才50%强度。虽然当时我们对梁都进行回顶了,但是现在楼板的渗漏还是很严重。我打算在做屋面防水前,先用水泥浆加胶水进行扫浆。然后上面养水3-4公分,让水泥浆渗透进屋面裂缝,再进行涂抹防水盒SBS防水。请问这样有没有用,有没有理论支持的啊。[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-4-5 20:05 编辑

[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-4-5 20:05 编辑 ]
免费打赏
海洲湾
2012年04月08日 12:13:03
42楼

回复
lee1296548908
2012年04月08日 12:26:30
43楼
我们这也提前拆了 现在在回撑呢
回复
wangguanglai
2012年04月08日 12:41:50
44楼
是通缝造成的漏水,应该先冲洗干净,然后用1:2或1:2.5的水泥砂浆补实,一定要达到原混凝土的强度,然后就做防水,建议用树脂防水卷材
回复
shiyilewen
2012年04月08日 13:17:16
45楼
有种材料叫自流平,根水泥浆一样的~不是环氧自流平。很管用的 ~做完这个再做防水
回复
chenhong424989
2012年04月08日 17:01:54
46楼
方法一:砼没有达到设计强度就强行拆除支撑的模板,严重违犯施工规范,造成屋面板大量贯通的裂缝,看裂缝是否大于设计规范(0.3毫米),先做结构检测,结构安全后高压注浆(环氧树脂)保护板内钢筋不受侵蚀,注浆之后再进行防水施工(聚氨酯+SBS)。

方法二:先做结构检测,结构安全后涂刷渗透结晶型防水涂料,这种涂料渗透能力比较强,同时还可以和裂缝中的混凝土发生化学反应(结晶),防水效果也很好。
回复
lzzhao
2012年04月08日 18:15:30
47楼
神速。以后还是按规范办好。
回复
zhifeng023100
2012年04月08日 19:59:34
48楼
6天拆模 ,胆子可真大呀。
回复
追梦的男孩
2012年04月08日 20:20:36
49楼

做屋面防水时,坡度找大点,以排水为主,防水为辅。
回复
lzq-81018
2012年04月08日 20:21:53
50楼

象这样的问题好象在施工中经常有,9楼的方法不错,值得学习。