【求助】提前拆模,屋面楼板渗漏水处理
jie0212
jie0212 Lv.2
2012年04月05日 16:02:18
来自于建筑施工
只看楼主

我这边年底的时候赶,匆忙的把屋面混凝土浇捣了,结果工人要回家,6天就拆模了。当时拆模试块试压才50%强度。虽然当时我们对梁都进行回顶了,但是现在楼板的渗漏还是很严重。我打算在做屋面防水前,先用水泥浆加胶水进行扫浆。然后上面养水3-4公分,让水泥浆渗透进屋面裂缝,再进行涂抹防水盒SBS防水。请问这样有没有用,有没有理论支持的啊。[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-4-5 20:05 编辑

[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-4-5 20:05 编辑 ]
免费打赏
lovetianlun
2012年04月06日 23:25:14
22楼
我也觉得还是注浆比较好!然后再刷一遍冷底子油吧!
回复
abcdefg15920147133
2012年04月07日 00:40:55
23楼
值得学习啊!原来是这样啊!
回复
hopefeixiang861121
2012年04月07日 09:35:15
24楼
兄弟,像你这种在混凝土强度达不到要求情况下拆模,首现要对混凝土的安全做检测,在检测安全的情况下可以进行注浆处理,若检测满足不了使用安全性能,那必须要进行加强处理后再看情况做防水胶处理。
回复
q2011237
2012年04月07日 10:31:15
25楼
不知楼主说的工程是哪个地区?要是冻胀厉害的地区要处理就麻烦了,冻胀不大的地区采用注浆(环氧树脂)方式是可行的。注浆方式在水利上现在也常用,是一种很好的补漏方式!
回复
lovelylxp
2012年04月07日 10:53:48
26楼
必须要注浆 保护钢筋 然后做JS+SBS
回复
无间道
2012年04月07日 11:05:57
27楼
你们这是典型的不尊重科学的问题,造成这样的结构是必然的。对于模板拆模条件,国家规范是有明确规定的。你们有什么理由不执行?
对于采用的补救措施,应该根据具体情况来确定。对于一般的质量通病,可以按照你们的措施来执行。但是超出了质量通病的范围,就应该按照国家贵的程序来进行了。目前你们应该首先进行技术鉴定,在有了具体结论以后,才能决定到底如何补救处理。
回复
supercline
2012年04月07日 11:32:08
28楼
学习学习
回复
qq27198842
2012年04月07日 11:53:39
29楼
论坛有你更精彩,顺便帮楼主顶顶!

农村房屋设计图
农村二层房屋设计图
回复
erhong
2012年04月07日 15:53:43
30楼
打酱油的一路飘过 想不出该怎么 祝一切都好 嗯嗯嗯嗯嗯嗯(⊙o⊙)…
回复
上乘建筑
2012年04月07日 16:16:10
31楼
应该用细石混凝土加钢筋网片再浇筑一层,以加强屋面板的刚度。再重新做卷材防水层。
回复