多层地下室侧墙计算用什么软件
hyj.555
hyj.555 Lv.3
2012年04月05日 15:55:12
只看楼主

网上找到两个计算软件——1是多层地下室(带人防)侧墙;2是小虎工具箱。这两个工具应是出自同一位大侠之手。在地下水位于地下一层高范围内时,验算输出结果,不管是支座弯矩还是分配系数(远端铰支3i,远端固支4i)均是正确的;一旦地下水位低于了地下一层的高度范围,输出的结果就不正确了,不知是不是软件的缺陷?另外这两个工具均只有支座负弯矩验算,没有跨中正弯矩的?

地下水位于地下一层高范围内时输出结果正确.jpg


地下水位于地下一层高以下时输出结果不正确.jpg

免费打赏
hyp1962
2012年04月05日 20:32:39
2楼
PKPM软件计算多层地下室侧墙是很容易的,而且也方便出图。
回复
mkvedsvuyi
2012年04月05日 21:37:20
3楼
PKPM软件计算多层地下室侧墙无裂缝计算·,且不能分别算地下室侧墙两面配筋。
回复
cexlife
2012年04月07日 23:29:01
4楼
理正按连续梁算出弯矩,然后随便软件比如morgain,理正的弯矩计算算出配筋裂缝
回复
cgws2008
2012年04月08日 09:52:39
5楼
简化成连续梁计算,
回复