我刚刚学用DIALux一个72*28*8的厂房,下面是计算出来的结果:
我刚刚学用DIALux
一个72*28*8的厂房,下面是计算出来的结果:
![1161053411489.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/68/6A/rBBhH11EQqqADJaSAAFEW3CjEXg252.JPG)
12楼
呵呵...
照明工程师我觉得你象风清扬,世外高人啊
回复
13楼
呵呵,我也是!还有个问题问问斑竹,我下了DIALux 软件,怎么装不上啊?
回复
14楼
这个问题与本贴讨论不大相干,而且与你发的另一贴里面的问题重复,
如果我还继续行使版主义务的话,你的帖子会被立即删除,理由:“重复发贴”,呵呵~
回复
15楼
呵呵,那我就问一个不太专业的问题,是4楼 fdlight 老斑竹的帖子里,计算表格中为什么天花板的最小照度/平均照度比工作面的还高啊?我看你给出的灯具没有向上的配光曲线阿,是不是软件附带算下来的?
回复
16楼
正是因为没有向上的光线,天花板的照度完全由地面、墙面反射得来,所以均匀度就很高咯。
相反,如果灯具有向上的配光,那灯具附近照度高,离远了照度就低,天花板的照度均匀度就会很低。
回复
17楼
我认为,相当一部分的差距是因为你们计算时的维护系数不同……
这个系数对照度计算影响比较可观
回复
18楼
0.8/0.67=119.4%,差出来20%了
回复
19楼
多谢斑竹,现在清楚了,呵呵
回复
20楼
嘿嘿,给分提示总比删除要好一点,相信楼主也知道下一次如何处理了~~
回复
21楼
恩恩恩,小超是好同志,还是应该鼓励发帖
回复