大家快来看看这是怎么回事啊
enya208
enya208 Lv.3
2006年10月17日 10:50:12
来自于照明工程
只看楼主

我刚刚学用DIALux一个72*28*8的厂房,下面是计算出来的结果:

我刚刚学用DIALux
一个72*28*8的厂房,下面是计算出来的结果:

1161053411489.JPG

免费打赏
fdlight
2006年10月17日 11:02:42
2楼
你选的灯是这个NLF2000,利用率不高。
回复
fdlight
2006年10月17日 11:04:41
3楼
我选择的是这个灯,他的窄配光(深照型)对于较高的天花来说利用率很高
回复
fdlight
2006年10月17日 11:11:25
4楼
计算结果
回复
enya208
2006年10月17日 11:33:51
5楼
一个深照型
一个广照型差别这么大啊
回复
fdlight
2006年10月17日 11:44:19
6楼

天花高的时候,广照型灯具把大量的光线照射到墙壁、天花上去了,你说能不浪费么?
回复
enya208
2006年10月17日 11:53:30
7楼
说起来惭愧啊,这个工程我没有计算
11*4=44盏250W的金卤灯
就说一般照度达到300LX
看来差别也太大了
11*4照度也只有150LX。
回复
fdlight
2006年10月17日 12:43:42
8楼

随便估算一下也知道不对了:
(21000流明*44盏/2016平方米)*0.3利用系数=138 Lux
回复
enya208
2006年10月17日 12:50:24
9楼
哦,知道了。
照明工程师佩服死你啦!!!
啥时候能有你这么厉害就好了:)
回复
fdlight
2006年10月17日 12:54:46
10楼

任何人都是一步步学习,从不会到会的
关键要有好的态度和方法。

有些人就会一直坚持自己的错误,倚老卖老,拒不改正的。
这种人在很多设计院里面都存在着,最可气的是,他们有设计资质,掌握着生效图章,
而我们这些专业技术人员却属于“非法设计”,因为我们根本没有任何资质,甚至连中级职称都没有……
回复
ugr16
2006年10月17日 13:35:59
11楼


确实如此,特别是老一点的设计院,问题更严重,曾经碰到一个老设计院的电气设计师给现代办公楼的走道布的灯具还是支架灯,后来我们通过业主把它改成筒灯,最后他还很不高兴,不肯在竣工图上签字,哈哈
回复

相关推荐

APP内打开