直径25的紧定管里最多穿几根UTP5E啊?
raul13301929566
2006年10月17日 09:32:07
只看楼主

直径25的紧定管里最多穿几根UTP5E啊?有这方面的规范吗?

直径25的紧定管里最多穿几根UTP5E啊?有这方面的规范吗?
免费打赏
mmhwe
2006年10月17日 11:23:55
2楼
4根,规范上说的都是截面利用率,你自己可以换算一下
回复
wfintc
2006年10月18日 16:52:30
3楼

强电的截面利用率是40%,弱电的截面利用率是多少??
回复
老王bj
2006年10月19日 11:31:55
4楼
同意2楼,见国标图集《建筑电气常用数据》04DX101-1P89,截面利用率25~30%。
回复
mmhwe
2006年10月19日 15:38:05
5楼


GB/T 50311-2000:
12.4.3 管内穿放大对数电缆时,直线管路的管径利用率应为50%-60%,弯管路的管径利用率应为40%-50%,管内穿放4对对绞电缆时,截面利用率应为25%-30%。线槽的截面利用率不应超过50%。
回复
wfinaq
2006年10月20日 09:47:58
6楼
不好意思楼上的你说的哪个规范叫什么名字???
回复
mmhwe
2006年10月20日 11:42:28
7楼


建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
回复
wfinaq
2006年10月20日 13:19:51
8楼

多谢,已经收下 !
回复
xiang7408
2006年10月23日 13:45:46
9楼
最多4根
回复
zh_yingyu
2006年10月31日 13:12:40
10楼
紧定管是什么管子啊?楼主给解释一下,我不理解。
穿管是按导线截面在管子里的填充率来控制的
回复
sleepinggod
2006年11月15日 18:08:30
11楼
不考虑规范可以穿4utp 10根都没有问题!
回复

相关推荐