1、无安全、质量、组织网络;无质保体系;2、各级安全生产责任书未签订;无质量管理制度;各级职能人员无责任追究、考核;3、除施工组织设计外,无其它专项施工方案;4、民工学校未开展;5、主体施工已三层,无外架施工;6、施工用电TN-S保护零线总配箱未与工作零线接通,三级配电三级保护不到位,开关箱严重欠缺;7、物料提升机进出料口无防护门,卷扬机无防护罩,机械使用倒顺开关;临边、洞口无防护;8、搅拌机钢丝绳起毛严重,未及时更换;
1、无安全、质量、组织网络;无质保体系;
2、各级安全生产责任书未签订;无质量管理制度;各级职能人员无责任追究、考核;
3、除施工组织设计外,无其它专项施工方案;
4、民工学校未开展;
5、主体施工已三层,无外架施工;
6、施工用电TN-S保护零线总配箱未与工作零线接通,三级配电三级保护不到位,开关箱严重欠缺;
7、物料提升机进出料口无防护门,卷扬机无防护罩,机械使用倒顺开关;临边、洞口无防护;
8、搅拌机钢丝绳起毛严重,未及时更换;
9、安全资料中只有岗位责任制、管理制度、职工三级安全教育,其余无资料;
10、砼炸模、孔洞、露筋、夹渣严重;梁、柱轴线偏移严重;
11、砌体砂浆饱满度很差,窗间墙等垂直度差;砌体砂浆无计量、无级配;
12、试块管理差,空白试块、多余试块多;
13、水泥复试时间与实际施工时间不符;无沉降观测记录,无隐蔽工程验收记录、技术复核、基础分部验收;无红砖检测报告;
2楼
1、各级责能人员安全生产任责任制不齐全;项目部与班组未签订安全、文明施工、消防、治安、计划生育责任书;
2、项目管理人员不稳定,人员调动频繁,管理人员安全意识薄弱,管理衔接不上;职能人员岗位证书不齐全,无证顶岗,证书过期未及时换证等现象;
3、职工劳务合未签订;
4、开工报告、施工许可证、基槽验收实际开工日期等不相符;
5、结构变更联系单未经设计院签字盖章;
6、项目经理、质检员签名人员多、乱,且多无上岗资格证书;
7、人货梯通道口、临边防护欠严密;斜坡无防滑措施;
8、木工圆锯机使用倒顺开关;开关箱离设备距离过远;
9、楼层转料平台方案与实际施工不相符;临边、洞口防护不严密;
10、塔吊安装方案未经安装单位负责人批准;
11、砼感观质量较差,夹渣、漏浆较多,卫生间翻边未与楼板一起浇筑,楼梯施工缝留置位置不符合规范要求;
11、砌体质量较差,表面平整度、垂直度差;组砌方法不妥;砌筑砂浆采用手工搅拌(不均匀);
回复
3楼
12、现场无标养室,砂浆试块采用有底试模制作,试块标识不全;
1、无施工许可证、开工报告;
2、资料员、安全员无上岗证书;
3、各专项施工方案无;
4、主体施工无技术交底;卫生间翻边未与楼板砼一起浇筑;
5、梁、柱炸模、漏浆严重;
6、施工现场混乱,安全教育不全;
7、外架无脚手片,钢管搭接、架体拉接不符合要求;
8、洞口、临边防护欠缺;
9、施工用电接线混乱,接零接地不符合要求;
10、井架架体无防护安全网,进料口无防护棚,出料口无防护门,无避雷接地;
回复
4楼
1、无质量管理制度,职能人员上岗证过期未及时换证;
2、项目部与班组签订责任书不齐全(无消防、文明施工、治安、计划生育责任书);
3、各专项施工方案未经审批;
4、合同与中标通知书日期不相符;
5、工程整体形象较差;
回复
5楼
:victory: :victory: :victory:
回复