关于消防系统的问题
fengye198907
2012年04月05日 10:24:11
只看楼主

在画消火栓系统和自动喷淋系统时,应注意些什么问题。。。比如,要几路进水,还有一般隔几层设置一个湿式报警阀组等

在画消火栓系统和自动喷淋系统时,应注意些什么问题。。。比如,要几路进水,还有一般隔几层设置一个湿式报警阀组等
免费打赏
leeman
2012年04月05日 11:11:40
2楼
湿式报警阀组规定一个带800个喷淋头,最多不超过1000个。消火栓管路是环状,消防箱一个防火分区至少2个箱子,间距小于25米。
回复
waterzy
2012年04月06日 10:59:19
3楼
多看看别人的成图吧
回复
慈悲
2012年04月06日 12:21:52
4楼
多多看看规范吧
回复
qinfenxiaoxuetu
2012年04月06日 16:39:18
5楼
湿式和预作用系统宜为800个喷头,干式系统宜为500个喷头
回复