RT:请教大家关于计量的问题!
lysasakay
lysasakay Lv.4
2012年04月05日 10:09:29
只看楼主

RT:请教大家关于计量的问题!请问:10KV中压计量电度表:3X57.5/100V 1.5(6)A和3X100V有什么区别啊,是否前者用于三个单相电压互感器的回路,后者用于三相电压互感器回路?谢谢,望赐教!

RT:请教大家关于计量的问题!
请问:10KV中压计量电度表:
3X57.5/100V 1.5(6)A和3X100V有什么区别啊,是否前者用于三个单相电压互感器的回路,后者用于三相电压互感器回路?

谢谢,望赐教!
lysasakay
2012年04月05日 10:12:34
2楼
没人吗?
回复
智库
2012年04月05日 10:14:59
3楼
前者是星形接法的PT,二次电压是100/57.7V,不是57.5V。后者是V型接法的PT,2个线圈。
10KV用后者多。
回复
lysasakay
2012年04月05日 10:17:22
4楼
3Q!!!!!!
回复
lingxuct
2012年04月05日 10:19:03
5楼
电度表的电压是57.5相电压/100V的线电压;

电流是1.5(6)A。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-5 10:22 编辑 ]
回复
lysasakay
2012年04月05日 10:21:29
6楼
哦,谢谢了!
回复
lysasakay
2012年04月05日 10:22:19
7楼
谢谢了!!!
回复

相关推荐

APP内打开