[localimg=600,400]6[/localimg]住宅使用3年后,发现在1楼的挑梁根部和板面有裂缝 ,挑梁截面400*240 挑出1.3M 开间4000MM上面有4.1M高的 180墙体、挑梁在上部荷载作用下产生较大变形,引起板面到挑梁根部板面裂缝现在由于地方的 限制,只在1楼挑梁的 中间位置加了 一个 独立柱,这样效果好 吗? 由于新加柱子自身的 沉降,导致挑梁和柱子的 连接处出现1CM左右的空隙,该如何处理?
[localimg=600,400]6[/localimg]住宅使用3年后,发现在1楼的挑梁根部和板面有裂缝 ,挑梁截面400*240 挑出1.3M 开间4000MM
上面有4.1M高的 180墙体、挑梁在上部荷载作用下产生较大变形,引起板面到挑梁根部板面裂缝
现在由于地方的 限制,只在1楼挑梁的 中间位置加了 一个 独立柱,这样效果好 吗?
由于新加柱子自身的 沉降,导致挑梁和柱子的 连接处出现1CM左右的空隙,该如何处理?
[
本帖最后由 linmaoxx 于 2012-4-11 21:09 编辑 ]
2楼
你这个问题比较麻烦。由于你的私自修改,造成了原有结构的平衡受到破坏。特别是对于悬挑梁,它属于静定结构。一旦约束受到破坏,就会造成结构的破坏。
由于没有看到具体的实际情况,你描述的有些模糊。不好做出正确的判断。你现在所能做的应该是立即请专业的加固公司进行咨询,并作出具体的加固方案。以保证结构的安全。
回复
3楼
谢谢老师的指点。
新加的 柱子对原有结构的平衡应该还没影响到 , 因为后倒柱子施工的 原因,没 和挑梁连接到一起。挑梁的荷载还 没作用到柱子上,柱子由于自重发生沉降,柱子面和挑梁底面 约有7MM的空隙。 用钢板硬垫进去 新加柱子和挑梁之间的缝,那么 那个包基础有5米高的混领土柱子,在热胀冷缩的作用下,会对挑梁的 结构产生破坏吗?
[
本帖最后由 linmaoxx 于 2012-4-13 20:12 编辑 ]
回复
4楼
请教前辈
用钢板硬垫进去 新加柱子和挑梁之间的缝,那么 那个包基础有5米高的混领土柱子,在热胀冷缩的作用下,会对挑梁的 结构产生破坏吗?
回复
5楼
1. 加固要针对实际情况来,加固要有先后的次序之分的。
你所加的柱子,并未对之前的上部荷载进行卸载。是导致这个柱子下沉之后,跟悬臂梁分离的原因之一(柱子的基础沉降大于悬臂梁的变形)。楼主所作的加固,属于【增设支点】的方式改变悬挑梁的支承模型/受力模型。有你的道理。但是,我估计你的连接方式没有处理好。
2. 悬臂梁上是240宽的墙,墙高未知。从你给的悬臂梁尺寸和配筋来看,裂缝是承载力不足导致。至于梁根部的裂缝,还没有看到现场照片,比较难以判断。但是可以想象,要么是弯矩裂缝,要么是剪切裂缝,或者二者兼而有之。如果是剪切裂缝(在一楼可以看得到的话,通常可能是剪切裂缝了),你必须高度重视。一旦破坏,就是瞬间的事情。关于原有梁箍筋未知。
3. 针对梁,你需要同时考虑抗弯和抗剪加固。这里是悬臂梁抗弯加固,一般是要从梁面进行加固。梁根部是不是跟柱子相连?涉及到墙体是否能拆除?加固后再恢复。或者,从使用功能上,减轻悬臂梁的负担,减少上部荷载,能够换成其他轻薄的墙体么?恐怕墙体有困难,这个砖混结构,有很多约束的呢。或者说,挑板挑梁区域,不要有堆载或设备类的东西。
(1)悬臂梁的抗弯加固可以考虑粘钢或者加高截面的方式。关键要看有没有施工操作面。
(2)关于抗剪加固,可以考虑加大截面(前提是要有柱子,没有柱子生根的话,要考虑其他方式),或者碳纤维U型箍/钢板U型箍来加固。如果,该梁是纯粹的剪切裂缝,可以考虑悬臂梁下加大截面的方式。加大截面的好处,是提高悬臂梁的刚度,同时提高截面抗剪承载力。
4. 关于板的裂缝,看了手绘的,没看现场图片。楼主说是板面裂缝,暂且理解为板下看不到裂缝,暂且认为裂缝还没有贯通楼板。这个裂缝的原因,大多是因为两根悬臂梁之间的沉降差,产生的结构内力,导致的裂缝。跟悬臂板面上的纵向受力筋、横向分布筋配置有关。
凿开装饰层及砂浆层,至砼层。将裂缝凿成V型槽。掺胶细石砼或者掺胶水泥予以填补。干燥后,板面碳纤维垂直于裂缝方向粘贴,等距排列加固。
好了,大致做了一下现场和机理分析。
楼主当初的加固,顺序搞反了之后,垫东西,也只是一种安慰。
当初做这个柱子,其实应该要先卸载、顶起、加柱(柱最好是做一个独立的基础,或者跟原有基础相连并,加大一下),部分柱筋植入悬臂梁底,部分柱筋伸至楼板,楼板开洞,从楼面进行浇捣下部的柱子砼、封板。再对悬臂梁适当的抗剪加固。
另外,可能楼主当初加柱子的时候,并没有凿开楼板,也并没将柱筋伸到楼板,跟板筋焊接,也没有从楼板上面浇捣混凝土,这也是柱子跟悬臂梁分开的其中一个原因。
[
本帖最后由 john_murphy 于 2012-4-7 22:25 编辑 ]
回复
6楼
谢谢楼上老师的回复, 的确我有许多问题没讲清楚。得去找个好点的相机,上些图片才清楚
回复
7楼
【对于这种已经产生裂缝的结构,周期性的荷载和作用,对梁那里是很不利的。你得抓紧时间解决这个问题,因为挑梁那里已经出现了剪切裂缝。】
你可以说说看,新加的这个柱子,柱子顶部跟挑梁是怎么连接的。我好给你一些建议。
【如果】,新加的柱子,顶部没有将钢筋植入梁底的话,或者没有其他牢固的连接方式的话。
可以这样考虑——
1. 用千斤顶顶起悬臂梁(或者其他有效的顶撑),再在柱子周边堆载3~4个麻袋的土方或者其他重物。(前提是,你要确定新加柱子的这里,基础和地基的承载力是没有问题的)。注意,千斤顶和顶撑,不应受到堆载的干扰。附加堆载是为了,让新加柱子的基础,沉降稳定下来,同时基础落到持力层。以确保以后,柱子承载悬挑梁的时候,不会再有沉降或者变形。
2. 待新加柱子,沉降稳定后。在挑梁下面,柱子两侧,增加两个钢结构牛腿/节点钢板,将梁荷载很好的导向柱子。钢结构牛腿采用后锚固方式跟柱子和悬臂梁连接,这次要注意连接紧密了。
3.对梁下柱的空隙位置,进行填补——视裂缝的宽度,考虑用注胶/膨胀水泥砂浆/膨胀细石混凝土。如果裂缝没有什么变化,甚至裂缝很细,可以考虑注胶封闭裂缝即可。如果裂缝不大但是可以用砂浆的话,可以考虑膨胀剂水泥砂浆,砂子颗粒不宜过大。关于注胶和灌浆的操作面问题,可以先对预安装的钢结构牛腿,进行定位钻孔。然后灌缝。待填缝材料强度达到后,再装钢结构。
3.待裂缝处,胶体凝固后,或者裂缝处膨胀砂浆达到20天之后。
4.撤除,柱子旁边的附加堆载。拆除挑梁的千斤顶或支撑。
【如果】,新加柱子,顶部钢筋已经跟梁有牢固的连接,建议您赶紧处理裂缝空隙,以便上下形成协同整体,同时注意挑梁的抗剪加固。
[
本帖最后由 john_murphy 于 2012-4-8 21:45 编辑 ]
回复
8楼
谢谢老师
现在柱子顶部跟挑梁是 完全没有连接的,它们之间就是一条通缝。不知道怎么处理?
回复
9楼
我已经直接在上面说了。你看一下吧
回复
10楼
如果你不懂土木结构这个专业,你可以找到懂行的人,打印我写的第一个【如果】后面的步骤和文字。让他们参考一下。
房子是一辈子的事情。不要因为一个细微裂缝,就忽视了它的重要。
人活着,能够一辈子舒心,是多么惬意的一件事情呢,呵呵
祝你早日解决这个问题。
回复
11楼
谢谢老师 非常好 的 建议
基础承载力是没有问题的,柱基条石基础有2层最下面是1300*1300MM的宽度,
现在有2个问题不 好解决
1--我没讲清楚,柱子是 300*300的罗马柱,柱帽是700*700MM
2 --柱的第2层条石基础是直接压在构造柱下的原基础的条石上,而原来的构造柱下的地固梁(地固梁尺寸是240*800MM,箍筋8MM主筋是18MM和 12MM)却没和柱子的混凝土基础有刚性的连接。
新柱浇好后,就发现这个位置上1楼的砌体出现一些头发丝大的水平裂缝,估计是基础被压造成的沉降导致的
但2.3楼在挑出地方的砌体也出现了好多条头发丝大的 水平裂缝。(2楼--复式的 --砌体高4M, 3楼砌体高3.1M 梁高400MM),这些是不是挑梁的 问题引起的?
不怎么会用CAD 手画2张 先看看
[
本帖最后由 linmaoxx 于 2012-4-9 09:30 编辑 ]
回复