哪位兄弟知道,有没含有HDPE管设计最小坡度的规范可查?或者有工程经验也可!我们一个城镇污水管网的项目不想加泵站就把坡度设计的很小,不知是否可行?请指教!帖子发表这么多天了,看来坡度设计很小,在工程中实践过的同行确实少见,多谢大家指点!欢迎有见解的兄弟继续讨论!
哪位兄弟知道,有没含有HDPE管设计最小坡度的规范可查?或者有工程经验也可!我们一个城镇污水管网的项目不想加泵站就把坡度设计的很小,不知是否可行?请指教!
帖子发表这么多天了,看来坡度设计很小,在工程中实践过的同行确实少见,多谢大家指点!欢迎有见解的兄弟继续讨论!
12楼
我觉得也要保证最小设计坡度,如果坡度太小,流量大时会产生洄水。对于排水管来说,要求考虑最大充满度,没有最小充满度的要求。
回复
13楼
流速和充满度应该有对应关系的吧,流速是关键!
回复
14楼
附表二: 满流条件下高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管管径、坡度、流速、流量关系(n=0.01)
De(mm) 400 500 630 800
Di(mm) 347 433 547 693
坡度(i‰) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3/s) V(m/s) Q(m3
0.1 0.196 0.019 0.227 0.033 0.265 0.062 0.311 0.117
0.2 0.227 0.026 0.321 0.047 0.375 0.088 0.440 0.166
0.3 0.339 0.032 0.394 0.058 0.460 0.108 0.539 0.204
0.4 0.392 0.037 0.455 0.067 0.531 0.125 0.622 0.235
0.5 0.438 0.041 0.508 0.075 0.593 0.139 0.659 0.262
0.6 0.480 0.045 0.557 0.082 0.650 0.153 0.762 0.288
0.7 0.519 0.049 0.601 0.089 0.702 0.165 0.823 0.311
0.8 0.554 0.052 0.643 0.095 0.751 0.176 0.880 0.332
0.9 0.588 0.056 0.682 0.101 0.792 0.187 0.933 0.352
1.0 0.620 0.059 0.719 0.106 0.839 0.197 0.983 0.371
1.1 0.652 0.062 0.754 0.111 0.880 0.207 1.032 0.390
1.2 0.679 0.064 0.787 0.116 0.919 0.216 1.077 0.407
1.3 0.707 0.067 0.820 0.121 0.957 0.225 1.121 0.423
1.4 0.733 0.069 0.851 0.126 0.993 0.233 1.164 0.440
1.5 0.759 0.072 0.880 0.130 1.028 0.241 1.205 0.455
1.6 0.784 0.074 0.909 0.134 1.062 0.249 1.244 0.470
1.7 0.808 0.077 0.937 0.138 1.094 0.257 1.282 0.484
1.8 0.832 0.079 0.964 0.142 1.126 0.264 1.320 0.498
1.9 0.854 0.081 0.991 0.146 1.157 0.272 1.356 0.512
2.0 0.877 0.083 1.016 0.150 1.187 0.279 1.391 0.525
2.2 0.919 0.087 1.066 0.157 1.245 0.292 1.459 0.551
2.4 0.960 0.091 1.114 0.164 1.300 0.305 1.524 0.575
2.6 0.999 0.095 1.159 0.171 1.353 0.318 1.586 0.600
2.8 1.037 0.098 1.203 0.177 0.404 0.330 1.646 0.622
3.0 1.073 0.102 1.245 0.184 1.454 0.341 1.703 0.643
3.5 1.160 0.110 1.345 0.198 1.570 0.369 1.840 0.695
4.0 1.240 0.117 1.438 0.212 1.679 0.394 1.967 0.743
4.5 1.315 0.125 1.525 0.225 1.780 0.418 2.085 0.787
5.0 1.386 0.131 1.607 0.237 1.877 0.441 2.199 0.830
6.0 1.518 0.144 1.761 0.260 2.056 0.483 2.409 0.910
7.0 1.640 0.155 1.902 0.281 2.221 0.521 2.602 0.983
8.0 1.753 0.166 2.033 0.300 2.374 0.557 2.782 1.050
9.0 1.859 0.176 2.156 0.318 2.518 0.591 2.950 1.114
10.0 1.960 0.186 2.273 0.335 2.654 0.623 3.110 1.174
12.0 2.150 0.204 2.490 0.367 2.907 0.683 3.407 1.286
14.0 2.319 0.220 2.689 0.397 3.140 0.737 3.680 1.390
16.0 2.479 0.235 2.875 0.424 3.357 0.788 3.934 1.485
18.0 2.630 0.249 3.049 0.450 3.561 0.847 4.172 1.575
20.0 2.772 0.263 3.214 0.474 3.753 0.881 4.398 1.661
回复
15楼
致:给排水在线的朋友
上海西比西管业制造有限公司是以专业生产双壁波纹管、缠绕管及其相关配套管件的高新技术企业。公司生产范围为DN110~DN1200的UPVC、HDPE双壁波纹管和大口径缠绕管以及相关配套的管件、检查井,并提供可靠的售后服务和技术支持。
我本人是公司的销售经理,非常想和给排水在线的朋友交往。技术上我向你们学习,业务上我为你们服务,利润上我们共同分享。如有需要请速与我联系商议。
电话:021-52395375-20 52395376-20
手机:13816714671
传真:021-62521607
E-MAIL: suiliang@hylb.sina.net
联系人:眭(sui)良
回复
16楼
多谢弟兄们帮忙! 哪位兄弟有n可设定为0.01的管网计算软件,可否给我一用.
先谢了!
回复
17楼
我的邮箱wydhcg@hotmail.com
欢迎朋友们与我交流!
回复
18楼
19780309兄弟,请问你所说的工程是否已投入使用,有没有出现什么问题?排水通畅吗?
回复
19楼
如果考虑塑料管材,HDPE双壁波纹管应该是比较好的选择。
环刚度高
耐低温,冬季施工方便
如需要的话,可与我联系,我厂专业生产HDPE双壁波纹管
电话:010-65678461
付经理
回复
20楼
我是觉得钢骨架塑料复合管比较好!!!硬度要好些..
我是深圳管业科技股份有限公司
www.szp2002.com
QQ:234653465
TEL:0755-26996882
回复
21楼
我来发表一下
我觉得你真的是比较头痛了!依我看你一定要按规范来进行设计,管网开端的管径一般不小300,你取了300就确定了该管子的最小坡度0.003,这样你就选个最小流速,后面你就好做了,就是不要超过最大充满度,要使坡度变小的最常用的方法就是放大一级管径,这样你要看实际情况了。如果这样设计下来还要回泵站的话就没什么办法了,地形平坦,又有3公里长,兄弟你不是神仙,你不能改变这一切。
欢迎大家探讨!!
回复