本人现在所在的这个工程,建筑面积21万平米,设置有商业、酒店、写字楼等功能区域,各功能区域独立设置制冷机房。现在有个问题:设计图纸上明确写着“空调冷冻水采用变流量一次泵闭式循环系统”。因商业部分制冷机房内4台冷水机组三大一小,设计在四台制冷机组冷冻水管道上设置了自力式流量平衡阀(动态流量平衡阀),在末端设备空调机组水管路上设置了动态平衡电动调节阀。我觉得别扭,既然是变流量的,个人认为没有必要设置自力式流量平衡阀,向设计提出意见,设计后来将自力式流量平衡阀取消了。现在都出到06版图纸了,这次是明确不做变流量系统了,改为定流量的,又要加自力式流量平衡阀,但末端设备空调机组那里还是设置动态平衡电动调节阀。
我不是学暖通的,对这里的深奥之处不太明白。只知道动态平衡电动调节阀是用来自动对末端设备做连续的水量(负荷)调节,但这样整个系统的流量岂不是变流量的了吗?我参考了Flowcon、丹佛斯、欧文托普、蒂龙等各家的产品介绍,发现丹佛斯的系统应用举例里面,变流量的系统就不是象我们这个项目一样设置阀门的。
现在建设单位要求我们去做自力式流量平衡阀的招标工作。可我总觉得系统好像有问题(没有办法,半路出家,学艺不精)。想请教各位前辈及同仁,这样设置阀门合不合理?
2楼
首先想告诉你:
空调系统由于设计、施工、末端使用情况等原因普遍存在水利失调,动态平衡阀就是用于实现水利输配系统水利平衡的设备。水力失调一般分为静态失调和动态失调两种。
1、 静态水力失调和静态水力平衡:
由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起系统的水力失调,叫做静态水力失调。这种水力失调是根本性的,如不加以解决,影响始终存在。对于定流量系统,这种失调现象可用静态平衡阀或动态平衡阀来解决,区别在于前者需用仪表进行调节,而后者不需要。
2、 动态水力失调和动态水力平衡:
当用户阀门开度变化引起水流量改变时,其它用户的流量也随之发生改变,偏离设计要求流量,从而导致的水力失调,叫做动态水力失调。动态水力失调是动态的、变化的,它不是系统本身所固有的,是在系统运行过程中产生的。这种失调现象静态平衡阀无法解决,只能用动态平衡阀来解决。通过在管道系统中增设动态水力平衡设备,当其它用户阀门开度发生变化时,通过动态水力平衡设备的屏蔽作用,使自身的流量并不随之发生变化,末端设备流量不互相干扰,此时系统实现动态水力平衡。
所以你有几点没有弄清楚:
1、动态平衡电动调节阀不是只用来自动对末端设备做连续的水量(负荷)调节的,只是某些种类的动态平衡阀有调节水量的作用,但是,它的主要作用是恒定水流量,即不管它两端的压差如何变化,只要在它的工作压差范围内,都能保持通过阀的水流量不变。
2、正是由于是变流量系统,末端用户水量会变化,才会引起其他用户水量的变化,这个时候正是需要要动态流量平衡阀。
3、不管是变流量还是定流量系统,都可以使用动态流量平衡阀。你说的冷水机组型号不同,那么其各自的阻力也是不同的,这样可能引起阻力大的机组缺水,所以主机出口是有必要加流量平衡阀的。你说的系统设计情况,我认为那样设置阀门是合理的。
回复
3楼
顺便问一句,你们的项目在哪里啊?是什么项目?
回复
4楼
谢谢楼上的答复。
我们的项目在北京,西单
设计现在明确要求是定流量。
甲方要求我们招标设备,想先搞清楚。
回复
5楼
1.我认为大小搭配的主机应设置动态平衡阀,各空调末端没必要设置动态阀,在其回水支管上设置温控阀(其本身就可调节水量),在需要调节平衡的分支管道上设置静态阀即可.
2.对于小型的项目,我觉得没必要设置静态阀,因为空调系统的主要阻力在设备及阀件上,管路的阻力所占比例不大,其水力失调度在允许的范围内的话,没必要设置该阀,要知道平衡阀是不便宜的,而且也不一定好用.
3.现在有些设计人员素不负责任,又不考虑甲方的投资成本,这样的话会影响设计人员的声誉(现在设计人员的声誉已大不如从前了),值得同行的深思.
回复
6楼
你说的原设计非常合理!!!
先介绍一下你所提到的两种阀门:动态平衡阀;动态平衡调节阀
1.动态平衡阀是为了平衡调节由于系统在运行时所出现的动态水利失调,恒定系统流量的作用,通常用于系统的主设备,如主机
2.动态平衡电动阀主要分为二类:用于风机盘管调节的动态平衡电动二通阀以及用于空调箱等调节的动态平衡电动调节阀。它不但具有依据负荷的变化调节水量的能力,还具有不因为其他阀门水量调节而引起自身流量变化的作用,即稳定流量不变的平衡作用。
因此:你提到的设计方案中“冷水机组三大一小,设计在四台制冷机组冷冻水管道上设置了自力式流量平衡阀(动态流量平衡阀),在末端设备空调机组水管路上设置了动态平衡电动调节阀。”动态流量平衡阀正是为了保证主机水量的恒定,保证主机的运行效率;动态平衡电动调节阀设置于空调机组,保证当系统的一个末端设备由于自身负荷变化流量发生变化时,系统中其它设备由于自身的动态屏蔽作用流量并不随之发生变化,系统运行时各末端设备的流量只受自身负荷变化的影响,而不受系统压力波动的影响,这样系统就实现了动态水力平衡。
回复
7楼
谢谢楼上的同志们!!
经过你们的解答,我也清楚一点了。
最终经各方确认,还是维持原设计。
真得好好谢谢大家。
还有,5楼的朋友所提的,后来经“专家”解释,还得要加,因为系统太大。
5楼的朋友说的一点没有错,建筑行业设计质量是大滑坡了。
我原来看过包钢院设计的供热厂图纸,那可真叫个详细,连所有的支架都给你画得一清二楚,而且,还是纯手工画的。真不简单。
不过,可能是受大环境影响,这两年出图质量也有所下滑了,呵呵。。。
回复
8楼
对了,我还想请教各位同仁:如果空调冷冻水采用变流量一次泵闭式循环系统,然后制冷机组冷冻水管道上设置自力式流量平衡阀(动态流量平衡阀),这样有问题吗?
回复
9楼
你说话的时候也应该考虑一下设计人员现在的情况
收入低下,出土时间紧张
大家都要养妻育儿,你们不肯增加设计费,却又要我们按质按量,世上有这么好的事么?不给你们乱设计已经算不错了,别总想着天上掉馅饼
回复
10楼
学习了:victory:
回复
11楼
收入低下,出土时间紧张
:victory: :victory: :victory:
回复