兄弟,你们遇到这问题怎么处理?
zjbdpq
zjbdpq Lv.4
2012年04月04日 19:54:44
来自于建筑施工
只看楼主

现在住宅楼要求一户一验,在粉刷工程中,完成后有一间的开间净空尺寸大了30mm,规范要求±16mm,不得超过1.5倍,合格率是80%。为了满足要求再粉厚吗????

现在住宅楼要求一户一验,在粉刷工程中,完成后有一间的开间净空尺寸大了30mm,规范要求±16mm,不得超过1.5倍,合格率是80%。为了满足要求再粉厚吗????
免费打赏
尘埃
2012年04月04日 22:19:23
2楼
兄弟,规范是死的,现场情况是灵活多变的,在施工的时候,我们尽量按规范做,但是完全达到规范要求那是不可能的,事实上很多情况是达不到规范要求的,差那么一点都是很正常的,
回复
无间道
2012年04月05日 06:44:35
3楼
这种情况对于工程质量验收肯定是错了。也是无法修改的问题。但是逢大必小,这层你是大了,其它层一定会有小的。如果不是这样的情况,那一定就是结构楼板厚度小了,这可就是大问题了。一定要查清楚,这可不是儿戏。既然已经出现问题了,就一定要总结经验教学,铭记在心,以后应该杜绝这样的错误再次发生。
由于净空尺寸大与规范的检验标准的允许值,原则上是可以接受的“错误”(但小于规范允许值的就应该是质量问题了)。不宜再采用粉饰来处理了。根据我国的施工验收规范规定,对于超过施工规范贵的远虚偏差的内容,只要满足使用功能,可以进行验收,但仍判为不合格。建设单位可以接收,但是有条件的接收。这就是新验收规范最可取的的,这也是国际惯例。具体条件应该在合同中有约定,没有的话,可以商定。在国外,对于这样的处罚是很严重的啊。比如香港,一旦发生这样的房屋问题,住户就可以免费住这栋房屋,施工承包单位一分钱也拿不到。这是由于这样严厉的处罚制度和管理,人家建筑的质量才很好。中国就缺少这样的严厉处罚制度和管理。是需要借鉴和学习的啊。
回复
zjbdpq
2012年04月10日 17:56:44
4楼
我们在做的工程层高都是够的,在做结构的时候考虑到木工的施工水平,每层在原来层高上加了1cm,我上面问的是房间的开间进深,有问题的那房间,是外墙,没有这间大了就那间小的问题。

[ 本帖最后由 zjbdpq 于 2012-4-10 18:02 编辑 ]
回复
chanzi499
2012年04月11日 10:03:10
5楼
你的意思是外墙体向外了?那立面肯定是凹凸不平了.你这个不影响结构安全.
既然是外墙,你更多的应该考虑外立面的整体效果,房间内大了3公分并无大妨碍.
回复
zjbdpq
2012年04月11日 18:36:15
6楼
外墙是干挂花岗岩,5cm偏差都可以消化
回复
shengchuan07
2012年04月12日 10:34:50
7楼
差一点点没得问题的,那有那么完美的事啊
回复
morechu
2012年04月12日 17:27:00
8楼
新手学习学习。
回复

相关推荐