新手请教:5VA是什么意思?电流互感器运行时,为什么二次侧禁止开路??电流互感器运行中必须拆除二次仪表应如何操作??
新手请教:5VA是什么意思?电流互感器运行时,为什么二次侧禁止开路??电流互感器运行中必须拆除二次仪表应如何操作??
2楼
5VA是电流互感器的容量,它表示的是电流互感器的负载能力,一定容量的电流互感器是不能随便将多个表串在一起使用的,这样的话会导致所用的表显示都不正常。
电流互感器开路的危害在于两方面:1、二次侧会产生高电压。2、铁芯发热量增大。(本人经历过互感器二次侧开路铁芯声音变大的情况)
电流互感器运行中必须拆除二次仪表应如何操作?可以将电流互感器二次侧短路,再进行仪表的拆除。
回复
3楼
回复
4楼
在电流端子上短接,再拆除仪表
回复
5楼
互感器容量;
CT开路后,会产生4000V左右的高压,很危险的;
短接仪表之前的CT,然后再拆仪表。
回复
6楼
学习了