最近开始做的一个工程,在地下室顶板上有好几个市政单层建筑物,市政的结构图已经有了,独立基础是直接落在顶板上的,请问这样需要怎么来传力,用布置虚梁吗,顶板采用的是单向板布置,所以基础都不是落在一个板跨内的,
最近开始做的一个工程,在地下室顶板上有好几个市政单层建筑物,市政的结构图已经有了,独立基础是直接落在顶板上的,请问这样需要怎么来传力,用布置虚梁吗,顶板采用的是单向板布置,所以基础都不是落在一个板跨内的,
2楼
如果上部的结构已经有明确的设计了,就应该结合上部结构设计,做好下部的结构布置,应该是上下对应的。这样结构是最安全可靠的。无论地下室顶板采用的是什么类型的板,都无法承受上部结构的集中力。地下室就是地下结构,不是基础。至少目前我还没有听说过,在楼板上直接做上部结构的。这个课题还是留给结构大师们去创作吧。
回复
3楼
赞同“沙发”的意见。
回复
4楼
关键问题是地下室顶板上的附属结构不是我们院设计的,而且设计图纸已经出来了,所以我也是第一次面对这种问题,如果上部的单层建筑物的柱能对下来当然是最好了,可是目前是不可能了
回复
7楼
这需要你们双方配合
地下室顶板才多厚?我觉得够呛,起码要在顶板上架梁
就算可以,那荷载你是如何导算的?
回复
8楼
2个院设计的.你首先要找出人家的图纸来看看.是否满足你的承重要求.
满足就可以.
不满足,也有很多处理和加固的方法....
上面都是没做过复杂和交叉工程的人.
只知道做独立建筑物.
回复
9楼
跟总工探讨以后,现在的计算方法是,把上部结构的独立基础平面布置转到我地下室顶板的布置中,然后根据实际面积大小算出附加荷载加到面恒荷载中,同时考虑顶板的抗冲切以及上部基础的抗滑移,不知道还有什么需要考虑的没有,请各位高手多多指教,说实话这些年地下室也做了很多个了,但是这个实在大,400mX180m的2层地下室,要考虑的东西非常多
回复
10楼
他们的设计图纸我这已经有了,但是因为总平的关系,所以上部定位跟我的顶板布置差的比较多,不知道除了考虑板冲切外,还有什么需要注意的
回复