关于自闭冲洗大便器管径
xiaofengwork
2006年10月16日 19:31:38
只看楼主

现在时常碰到这种情况,商住楼,仅一层有门市房,里设一个小卫生间,给水管径DN15,而自闭冲洗阀管径要DN25,难道这种情况只能采用高位水箱?不知各位都怎么做的?

现在时常碰到这种情况,商住楼,仅一层有门市房,里设一个小卫生间,给水管径DN15,而自闭冲洗阀管径要DN25,难道这种情况只能采用高位水箱?不知各位都怎么做的?
免费打赏
小小法师
2006年10月17日 09:23:22
2楼
如果采用自闭式冲洗阀,肯定要用25的管,不过可以用低水箱的啊。
回复
nick_wujq
2006年10月17日 09:32:38
3楼
采用低位水箱
回复
huhu8107
2006年10月17日 09:33:48
4楼
如果只有DN15,那么就用低位水箱式大便器。
如果要用自闭冲洗大便器,就最小要用DN25。
回复
wsd555555
2006年10月17日 10:30:16
5楼
象这种商铺卫生间,大便器自闭冲洗阀可以用DN20,进水管相应采用DN20。
回复
saerka_rock
2006年10月17日 14:03:23
6楼
从理论上讲,一个自闭式冲洗阀的给水管应该用DN40的进水管。现在暗辅的管道一般都是在墙上开槽,由于DN40的槽较大,不好做故而用DN25的。。。
回复
print1982
2006年10月18日 12:25:16
7楼
弄个DN15-DN25的变径头不就得了 一点不影响使用
回复
slydada
2006年10月18日 13:29:19
8楼
如果只有DN15,那么就用低位水箱式大便器。
如果要用自闭冲洗大便器,就最小要用DN25。
我就是这样做的
回复
amyzcj
2006年10月18日 15:34:20
9楼
用低位水箱或坐便器好了,蛮好的。
回复
lanniao
2006年10月18日 15:43:14
10楼
用低水位冲洗箱,又不是一定要求用自闭冲洗阀.坐便不好,因为是属于公共场所,不卫生,用蹲便低水位冲洗箱.
回复
zpzjt
2006年10月18日 20:05:36
11楼
用自闭冲洗大便器,就最小要用DN25,如果要用DN15的肯定只能用低水箱蹲式大便器或高水箱蹲式大便器,或坐便器(只是在公共场合不太卫生)