现在时常碰到这种情况,商住楼,仅一层有门市房,里设一个小卫生间,给水管径DN15,而自闭冲洗阀管径要DN25,难道这种情况只能采用高位水箱?不知各位都怎么做的?
现在时常碰到这种情况,商住楼,仅一层有门市房,里设一个小卫生间,给水管径DN15,而自闭冲洗阀管径要DN25,难道这种情况只能采用高位水箱?不知各位都怎么做的?
12楼
DN15的管子不好装自闭阀,影响冲水流量,只好用地水箱或高水箱
回复
13楼
用低水箱ok的啦
回复
14楼
现在我们这不允许要自闭式的大便器啦,浪费水啊
自闭的要DN25哦,否则没冲力啊
回复
15楼
用低位水箱或坐便器,效果蛮好的.供水管径小了水量是跟不上的,不要用自闭阀
回复
16楼
供水管径小 于25水量是跟不上,改用坐便器或高位水箱.
回复
17楼
从理论上讲,自闭冲洗大便器,就最小要用DN25
因为小于这个管径,水就没有冲力了。
回复
18楼
t1t1
回复
19楼
管道不长,用变经,连接自闭冲洗大便器,完全可以。