图纸简介: 此图是十六层的高层建筑给水排水全图,具有甲级设计院质资的设计院设计的高级大酒店,希望这份图能给学习设计高层的设计人员有帮助! 附件名:200610161160994698615.rar 文件大小:2685K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
此图是十六层的高层建筑给水排水全图,具有甲级设计院质资的设计院设计的高级大酒店,希望这份图能给学习设计高层的设计人员有帮助!
附件名:200610161160994698615.rar
文件大小:2685K
(升级VIP 如何赚取土木币)
32楼
这位仁兄是高手,看图比较细,向他学习.我只是发现一些小问题
回复
33楼
以后我觉得大家发的图应该尽可能的详尽一些,以便于新手们的学习!
回复
34楼
我是一名刚参加工作的大学生,现在很需要多见识一些设计图纸,听朋友说给排水在线上有很多有用的东西,所以今天来看看.结果我很兴奋,这里真是个学习的好地方,有很多对我有益的东西,你的图纸对我帮助很大,谢谢你!
回复
35楼
能否把计算书传上来,方便我们学习
回复
36楼
顶你个费的
回复
37楼
相当不错,全面,详尽,说明较全面
回复
38楼
一、图例材料表
1、图例宜符合GBT 50106-2001
2、防爆波阀门应为防护阀门
3、灭火器型号应符合GB 50140-2005,以下各图纸问题参照此。
二、设计说明
1、自喷规范应为GB 50084-2005
2、工程概况无本楼情况说明
3、雨水重现期不应按照1年,应分为屋面、室外雨水设计,重现期不同
4、灭火器型号应符合GB 50140-2005,客房在50间以上的厨房、多功能厅等应按照严重危险级来配置灭火器。
5、设计说明中未见关于排水管件的说明,见GB50015-2003,4.3.9条
三、地下室平面图
1、水池容积设计与设计说明中的不符,520/540?
2、化粪池型号应选用新图集02S701或702
3、未见人防设计,仅仅注明是消防设计甩项,人防设计也甩项?
4、泵房、配电室门直接开向前室,错误。见GB 50045-95(2005年版)6.2.5条
5、水池检修孔底标高-1.20m,按照常规设计跨度8m的地下室梁一般能达到80cm-90cm,再减去60cm的检修孔,标高错误。反推梁高只有60cm?
6、部分地下室排水集水坑紧挨柱边,结构设计承台或地梁下降标高的话岂不是增加造价?
7、生活及消防水表应分开设置,按照常规消防水价应为本楼所有用水的最高水价,特种用水价应更贵。水表方向是不是反了?
8、部分无关管道穿越人防区。
四、一层给排水
1、水泵接合器应集中设置
2、部分消火栓开启面方向不对,空白面为向外开。其它各层问题参照此。
3、XL-1处消火栓没必要设置。
4、XL-5处消火栓设置位置过于隐蔽,建议至1-B轴线与1-6轴线交接处。
5、消防控制室无消火栓保护,错误。
6、PL-1位置不合适,建议排水立管PL-1与PL-2考虑合并,感觉到处是管道。
五、二三层给排水
1、灭火器数量按照标准型号计算确定。这么巧就每处两具?其它层问题参照此。
2、无障碍厕所内一般应有三件器具,请询问建筑专业。
3、XL-1处消火栓无必要。
六、四层给排水
1、屋面自喷出水管DN80即可,DN150明显偏大。
七、五层给排水
1、卫生间对面设置的情况,可合用排水管及通气管。PL5-1及5-1’强烈建议合并。管井内管道布置形式不利检修。
2、XL-1位置不合理,建议管道至卫生间管井内。
八、六层,7-14层给排水
1、问题同五层给排水
2、内排水雨水管道标注编号。
3、HL-1,HL-2,HL-3每层均设置?用的了那么多湿式报警阀么?
4、部分消火栓立管设置不合理,最好移至管井内。
5、2-E轴线处房间不满足两支消火栓同时到达。
九、15-16层给排水
1、2-E轴线处房间不满足两支消火栓同时到达。
十、17F给排水
1、通气管穿越设备房间没靠近墙边。且其它通气管有距离门窗4m内的情况,建议在下层吊顶内设置汇合通气管,再统一伸顶通气。
2、水箱距离墙边的距离,无管道不宜小于0.7,有管道不宜小于1m。
3、稳压泵出水管建议改为DN80,连接至地下室的管道DN150过大。
4、屋面水箱不得采用自动水位控制阀,应采用信号线直接控制水泵开启。
5、缺少屋面试验消火栓。
6、水箱系统中:进水管标高低于溢流管(强条)
7、水箱进水管偏大,水箱高度未标注,大约应为2m,水箱间的高度是3.8m?是否能满足水箱顶距顶部0.8m不明。
8、稳压罐与稳压泵的连接方式不对。稳压泵的出水先经过稳压罐????
S-12
1、部分阀门设置位置不合理。
2、1层部分本来就需要减压,DN100管道偏大,且部分采用减压孔板,部分又注明是减压稳压栓。
3、管径标注不清。
S-13
1、排水检查口设置过多。其它排水系统问题参照此。
2、通气管连接方式不对,应在最底层卫生器具上连接。
3、通气管高出屋面2m?上人屋面?防雷要求提交条件给电气。
4、屋面消防水箱进水管直接从底层引出,为何不接客房的供水管??(终于知道为何采用De63的管道了)
S-14
1、转换层排水直接接入立管,能满足要求???
2、H管件与排水立管的连接,是每隔两层,现有隔一层?
3、未见排水管道伸缩节设计。
4、给水支管道无标高,部分排水管无管径无标高。
5、JL3给水立管上支管无阀门无标高。
S-15
1、生活水箱系统中生活泵止回阀与闸阀位置错误。水箱标高标注不清,容量未达设计所需40立方。
2、紫外线消毒没必要
3、消防泵泄压管至水池接法错误。
4、消火栓泵和喷淋泵可从水池连接管上引水,何必至水池。
5、关于消火栓稳压泵的型号说明中,压力过大。自喷泵流量参数错误。消火栓主泵扬程偏大。
6、7-10排水泵流量偏大。
S-16
1、管道布置不合理,部分支管连接喷头超过8个。
2、喷头位置定位尺寸应标注全面。
3、应有坡向泄水坡度。
S-17
1、自动扶梯用防火卷帘围合封闭,自喷管穿越防火卷帘处理措施。
2、2-E处喷头供水为哪个管子?
S-18-22
1、问题大体同S-16.S-17,管道连接喷头随意性太大。
2、部分喷头距离墙边距离超标。
S-23
1、又来一个屋面水箱系统?18立方消防水箱即可,20T是什么容积?
2、喷淋泵泄压管至水池接法错误。
3、既然需要设置减压孔板了,为何管径还采用DN150?过大。
4、喷淋系统既然为示意性,应标注每处水流指示器之后的喷头数量。
5、消防水池补水管偏大,DN100足矣。
6、喷淋末端排水漏斗管径未标注。DN70的排水立管是什么管材?
S-24
1、水泵布置间距明显错误。部分设备距离未标注。
2、消防水池补水管于系统图不符。
3、人防自喷报警阀设于何处?
4、泵房自喷平面与系统不符。
结论:基本符合施工图深度,但是错误及违反强标强条过多,设计比较粗糙,需要优化设计。
回复
39楼
真是个学习的好地方,大家的智慧是无穷的呵呵
回复
40楼
就是,感觉深度不够
不过,还是值得学习
回复
41楼
对于38楼的朋友,觉得一定是个做事很认真的人
回复