请问各位同行,这种回路停电安全措施怎么做?
phoenixhzy
phoenixhzy Lv.2
2012年04月04日 11:53:06
只看楼主

如图:现在有很多 无隔离开关只有空气开关、接触器、热继电器 的电机回路,如果负载部分检修需要停电,各位是如何做法?1、只拉开空气开关挂牌就OK ?好像违反电力安全工作规程 4.2.2“ 禁止在只经过断路器断开的设备上工作”。2、拆开热继电器下方电源线? 如果形成常态好像也不现实。3、此类设计是否有问题?[ 本帖最后由 phoenixhzy 于 2012-4-4 14:35 编辑

如图:现在有很多 无隔离开关只有空气开关、接触器、热继电器 的电机回路,如果负载部分检修需要停电,各位是如何做法?


1、只拉开空气开关挂牌就OK ?好像违反电力安全工作规程 4.2.2“ 禁止在只经过断路器断开的设备上工作”。
2、拆开热继电器下方电源线? 如果形成常态好像也不现实。
3、此类设计是否有问题?



[ 本帖最后由 phoenixhzy 于 2012-4-4 14:35 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年04月04日 13:04:53
2楼
图看不到,不知道“无隔离开关只有空气开关”的情况。

如果空气与主母排是接死的,只有短时停主母线,拆下断路器下的接线,再恢复母线后,许可断路器下的电气工作。