求助电缆损耗计算
yu2202
yu2202 Lv.4
2012年04月03日 16:30:17
只看楼主

3x(3x120)铜芯电缆并联,距负载100米,负载电流600A求线路损耗地,电压400v?(3条3芯120平米的铜芯电缆并联使用距负载100米,负载电流600A电压400v求线路损耗)

3x(3x120)铜芯电缆并联,距负载100米,负载电流600A求线路损耗地,电压400v?(3条3芯120平米的铜芯电缆并联使用距负载100米,负载电流600A电压400v求线路损耗)
cszhangyiping
2012年04月03日 22:24:40
2楼
修灯泡很多,计算没搞过,多年前学习时做过题,试着做一下,不对别笑话。线路损耗有多种,我就算算有功损耗。公式有一个,P=3I²R,楼主已经告知电流600A,那就只要知道100米的线路电阻就可以了,查了一下表,120电线的交流电阻为0.146mΩ/M,那么单根是100*0.146=14.6毫欧,3组并联,那么电阻只有1组的3分之1,为14.6/3=4.87毫欧,线路损耗就有P=3*600*600*(4.87/1000)=5260W.