循环泵的选择?
angel123o
Lv.2
2012年04月03日 11:03:22
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
在热网设计中选择循环泵时,热源的压损和换热站的压损是多少?求解 谢谢
在热网设计中选择循环泵时,热源的压损和换热站的压损是多少?求解 谢谢
免费打赏
moxuan5
2012年04月25日 15:11:19
2楼
机组压损我们一般都取12-15m,
回复
waj6262
2012年04月26日 08:27:59
3楼
在热网设计中选择循环泵时,对于5.6MW以下强制循环热水锅炉 的压损一般为8~15m、5.6MW以上可有锅炉厂提供,换热站的换热器压损一般要求≤7m,循环水管道系统(含分集水器和除污器)的压损,根据系统大小可按5~10m考虑。
回复
青岛李宗荣
2012年04月30日 16:10:09
4楼
回复
gujiaoreli
2012年05月02日 12:00:48
5楼
回复
junshaobaobao
2012年05月23日 15:35:00
6楼
回复