我司有一宿舍楼,为上下两层,共有房间24间,上12间,下12间。每间宿舍安一个1.5匹的壁挂。再加上电水壶,电饭煲,电磁灶用电。照明就忽略不计了。想知道要放多大的总线。采用什么样的布线方式。先谢了。
我司有一宿舍楼,为上下两层,共有房间24间,上12间,下12间。每间宿舍安一个1.5匹的壁挂。再加上电水壶,电饭煲,电磁灶用电。照明就忽略不计了。想知道要放多大的总线。采用什么样的布线方式。先谢了。
2楼
请问:
1、宿舍是单身楼还是家属楼?
2、全部24间总共有多少人居住?
3、是全白班还是倒班制?
4、入住率有多少?
5、房屋是什么结构,现在是设计阶段还是装修阶段?
6、房子原设计是什么情况?
7、房子的管理制度对用电上有什么要求?
回复
3楼
是这样的,家属楼,上白班的,用电其中在傍晚,房子是砖混结构的,平均每间房3个人,当然是满住了
回复
4楼
每层紧点2.5MM的入户线,10MM的干线,宽松点4MM的入户线,16MM的干线,都是铜线,没仔细算。每层总闸3P,60A或者80A,分3相均匀布线,一相4户。
回复
5楼
“家属楼,上白班的,用电其中在傍晚,房子是砖混结构的,平均每间房3个人,当然是满住了”
最大负荷在夏天,平均25A/户,25X24/3=200A
一层100A(三相分匀),楼梯间集中装表(箱),每户用6平方线进户。
总线YJV22-0.6/1 3X95+2X50的交联电缆(其实用70的也够了,防止夏天电压低,保守一点)。
回复
6楼
粗算一下:总共要48KW,大概总线电缆50或以上的就行,去每一间可分设一配电箱,BV3*6即可,每间内分线用BV3*2.5
回复
7楼
25X24/3=200A
请问区管除3是什么意思,先谢了!
回复
8楼
怎么看不到后面的?