钢结构的设备平台,17米x7米,5米高,没有墙体,独立基础,是否需要做基础梁?
钢结构的设备平台,17米x7米,5米高,没有墙体,独立基础,是否需要做基础梁?
12楼
没数据怎么回答呢"??起码要知道你设备多重啊
回复
13楼
我的经验还是设基础梁好,最好知道你的持力层土质是什么
回复
14楼
不设支撑体系,计算没有问题,那说明用钢量过大,体系也未必合适,请核对是否按照无侧移进行计算的,按照无侧移计算是不合适的.
回复
15楼
感谢楼主分享,论坛有你更精彩,顺便帮楼主顶顶!
回复
16楼
建筑设计师结构工程师给排水工程师电气工程师
免费发布招聘信息
填写简历求职[本站] 给排水,环保-行业企业专场招聘会 [廊坊] 建筑设计师-雅泰建筑设计有限公司 [宁波] 市政造价工程-天诚工程咨询有限公司 [吉林] 建筑设计师-星光置业-高端地产
回复
17楼
楼主是计算的时候不考虑风荷载吗? 起码的构件表面积也有点风吧!
另外是否加上支撑 在弱轴有足够的抗侧力构件 对结构体系更好呢
我个人来说 能打支撑就打支撑 除非没办法才纯框架
基础的问题希望发上土质情况 大家一起讨论
回复
18楼
我觉得可以不设。水平荷载的话,确实在计算独立基础的时候算进去了。
回复
19楼
基础梁最好还是做吧
回复
20楼
最好做上去。
回复
21楼
不是太懂,你看看规范
回复