钢结构平台的独基需要做基础梁吗?
zjzj_
zjzj_ Lv.3
2012年04月01日 17:25:39
来自于地基基础
只看楼主

钢结构的设备平台,17米x7米,5米高,没有墙体,独立基础,是否需要做基础梁?

钢结构的设备平台,17米x7米,5米高,没有墙体,独立基础,是否需要做基础梁?
wghxy
2012年04月01日 19:00:31
2楼
其他人也知道了,就看你的能力能不能说服他们不闹出去,当没事一样。
还要看知道的人的范围,如果只你们设计院知道,我想没人愿意捅给外人知道。顶多批评你下次小心,当然这取决于你们负责人的水平。
如果知道的人范围大,比如甲方也知道了,那只好走正常程序,该补强就补强,估计还罚你们公司钱。
回复
wghxy
2012年04月01日 19:01:30
3楼
其他人也知道了,就看你的能力能不能说服他们不闹出去,当没事一样。
还要看知道的人的范围,如果只你们设计院知道,我想没人愿意捅给外人知道。顶多批评你下次小心,当然这取决于你们负责人的水平。
如果知道的人范围大,比如甲方也知道了,那只好走正常程序,该补强就补强,估计还罚你们公司钱。
回复
zjzj_
2012年04月02日 09:26:22
4楼
楼上干什么呢 回错贴了?
回复
无间道
2012年04月02日 09:51:53
5楼
是否设置基础梁的问题,这个问题很难回答。因为你没有提出具体的各项技术参数。是否设置基础梁,取决于钢平台是否承受水平荷载和垂直荷载的大小,以及钢平台的施工寿命和安全等级等要求。
如果仅仅是一般的设备和操作钢平台,且在室内,不受水平风荷载的作用。可以不做基础梁。但这些情况不满足,还是应该做基础梁的。
对于钢平台除了要满足强度要求以外,要解决稳定性问题。这样高的钢平台,宜设置斜支撑和水平系杆。只要其设置的位置合理,这样不仅可以满足水平力的传递,满足稳定性的要求,也就等同于基础梁了。但使用不方便。对于工业项目,满足功能要求和结构安全是最重要的,不美观也没什么问题。
回复
zjzj_
2012年04月03日 15:26:12
6楼

这个钢平台是废气处理的设备平台,做成框架形式,总荷载约为30T,虽然比较高,但是没有围护结构,所受的风荷载应该也比较小。用PKPM计算,没有设置斜支撑和系杆,稳定性也没有问题。我对基础设计不太熟,不知道这种情况下做基础梁的话是不是只是增加了安全系数,而非必须?
回复
zjzj_
2012年04月04日 22:18:37
7楼
顶上去 顶上去
回复
shangyunfei1981
2012年04月05日 13:41:42
8楼
也是这样认为的,一般没问题
回复
luyuzhu007
2012年04月05日 21:24:09
9楼
独立基础设置基础梁主要是为了防止不均匀沉降,而不是为了承担水平力产生的弯矩,这个弯矩在独立基础计算时已经考虑在内。所以,设置基础梁与否是看土层分布情况。考虑到你的竖向荷载并不大,只有30t,再分到每个柱子的话,就很小了,应该不会发生较大的不均匀沉降,可以不必设置基础梁。
另外,建议你计算时考虑风荷载的作用,这对你的独立基础计算结果会有不小的影响。
回复
alexfan7777
2012年04月05日 21:55:01
10楼
很好的东西 学习了 谢谢 希望以后多多指教
回复
fuqiangxin
2012年04月06日 07:46:14
11楼
不用设基础梁,谢谢