寒冷地区一高级别高层酒店,设置中央空调系统,冬夏两用,两管制,采用风机盘管加新风系统。请问冬天要是客房没人的时候,风机盘管是关闭的,那客房岂不就不采暖了,会不会冻坏啊?
寒冷地区一高级别高层酒店,设置中央空调系统,冬夏两用,两管制,采用风机盘管加新风系统。请问冬天要是客房没人的时候,风机盘管是关闭的,那客房岂不就不采暖了,会不会冻坏啊?
2楼
可设中央控制系统,无人的时候自动控制房间温度为5°以上,那就不会冻坏了。
回复
3楼
可以用定流量系统 风盘加装电磁两通阀 不用的时候流量减小 但是不会因为没水流而冻结盘管
回复
4楼
区管大哥可否说的具体些?如何自动控制?
回复
5楼
风机盘管怎么会冻坏,末端虽然不用,空调水温度较高。
回复
6楼
外墙保温做的好,室内没人时也不会冻坏
回复
7楼
1.冬天不采暖的房间由于有墙阻挡,风盘位于市内,温度是高于室外的
2.周边采暖的房间会向这个房间传热,不会冻坏
回复
8楼
支持你的看法,不会冻坏的。
回复
9楼
门窗都关了 没有冷风渗透和侵入
临室也能传热
楼主想多了
回复
10楼
酒店房间就算不采暖,也会维持在零上5度以上
回复
11楼
一般不会冻坏。如果担心,最简单的办法是风机盘管的电动二通阀设置一个细的跨越铜管,冬天停用状态盘管仍有水流。