门钢厂房,屋面支撑长细比应该按什么控制,看大部分图的屋面支撑基本都是20的圆钢,算下来长细比都很大啊,请高手指点

门钢厂房,屋面支撑长细比应该按什么控制,看大部分图的屋面支撑基本都是20的圆钢,算下来长细比都很大啊,请高手指点
免费打赏
小榕树
2012年04月01日 15:11:04
2楼
按受拉构件控制,圆钢支撑必须设张紧装置,否则长细比不满足要求。