保安MCC进线开关(江苏大全凯帆)长延时保护动作,设定电流400A 时间45S 平时运行电流130A左右,跳闸时启动55千瓦电机,瞬间跳断电流730A 0.2S MCC段共4台55千瓦102A相同电机只是启动1号时发生跳闸(#1、#2段加起来共4台,每段两台),钳形电流表卡的#1电机带负荷启动电流可检测最高值为689A 空载最高654A 电机符合运行电流为91A 空载电流为27A 电机抽屉开关本身自带UNT保护,启动时间过长保护电流143A 29.83S 开关跳闸时间不固定,有时候4个月跳一次,有时候两个月跳一次,原来一直以为是开关本身自带检测装置时间跳不过去所以把原长延时的332A 45S 改为现在的400A 45S 但是还是跳闸,现在检查可能是电机启动转矩过大导致启动电流过大造成有时候跳不过去导致跳闸, 现在自己也糊涂了 求高手
保安MCC进线开关(江苏大全凯帆)长延时保护动作,设定电流400A 时间45S 平时运行电流130A左右,跳闸时启动55千瓦电机,瞬间跳断电流730A 0.2S MCC段共4台55千瓦102A相同电机只是启动1号时发生跳闸(#1、#2段加起来共4台,每段两台),钳形电流表卡的#1电机带负荷启动电流可检测最高值为689A 空载最高654A 电机符合运行电流为91A 空载电流为27A 电机抽屉开关本身自带UNT保护,启动时间过长保护电流143A 29.83S 开关跳闸时间不固定,有时候4个月跳一次,有时候两个月跳一次,原来一直以为是开关本身自带检测装置时间跳不过去所以把原长延时的332A 45S 改为现在的400A 45S 但是还是跳闸,现在检查可能是电机启动转矩过大导致启动电流过大造成有时候跳不过去导致跳闸, 现在自己也糊涂了 求高手
2楼
断路器长延时整定电流多大?,应该是断路器参数设定问题。
回复
3楼
应该检比较下电机启动电流曲线和塑壳开关的动作曲线。
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
把断路器长延时跳闸时间设长一点试试,还有会不会有漏电存在
回复
7楼
关于断路器如何躲过电机启动电流的问题,我也很期待高手指教。
回复
8楼
空载最高654A 电机符合运行电流为91A 空载电流为27A 。
按理说启动电流顶多为额定电流的3倍左右,空载瞬时启动电流为654A的话有可能是电机线圈有问题了,楼主可以用万用表测一下电机线圈电阻和正常的比较一下。
关于断路器如何躲过电机启动电流的问题。
对于较大负载的电机,采用星三角启动或者变频启动为最佳。
回复
9楼
应该不是断路器的整定时间问题,而是断路器的整定电流有问题,也就是反时限设定
回复
10楼
还是转载一段《电工问答1500例》中的相关内容吧。
【问】有人说;“三相异步电动机空载时起动电流小,满载时起动电流大。”对吗?
【答】不对。一般异步电动机直接起动时的起动电流是额定电流的4——7倍。空载起动和满载起动时,在刚接通电源的瞬间,转速都是从零开始增加的,随着转速的不断升高,起动电流也都从同一值开始不断减小,空载时下降到空载电流,满载时下降到额定电流。所以其起动电流和起动转矩都是相同的。只是空载时起动电流下降得很快,起动过程短;满载时起动电流下降得慢,起动时间长。
回复
11楼
时间设定是不是有误?