PC段MCC进线开关保护跳闸求解
wuyue884356
2012年04月01日 10:05:07
来自于工地图片
只看楼主

保安MCC进线开关(江苏大全凯帆)长延时保护动作,设定电流400A 时间45S 平时运行电流130A左右,跳闸时启动55千瓦电机,瞬间跳断电流730A 0.2S MCC段共4台55千瓦102A相同电机只是启动1号时发生跳闸(#1、#2段加起来共4台,每段两台),钳形电流表卡的#1电机带负荷启动电流可检测最高值为689A 空载最高654A 电机符合运行电流为91A 空载电流为27A 电机抽屉开关本身自带UNT保护,启动时间过长保护电流143A 29.83S 开关跳闸时间不固定,有时候4个月跳一次,有时候两个月跳一次,原来一直以为是开关本身自带检测装置时间跳不过去所以把原长延时的332A 45S 改为现在的400A 45S 但是还是跳闸,现在检查可能是电机启动转矩过大导致启动电流过大造成有时候跳不过去导致跳闸, 现在自己也糊涂了 求高手

保安MCC进线开关(江苏大全凯帆)长延时保护动作,设定电流400A 时间45S 平时运行电流130A左右,跳闸时启动55千瓦电机,瞬间跳断电流730A 0.2S MCC段共4台55千瓦102A相同电机只是启动1号时发生跳闸(#1、#2段加起来共4台,每段两台),钳形电流表卡的#1电机带负荷启动电流可检测最高值为689A 空载最高654A 电机符合运行电流为91A 空载电流为27A 电机抽屉开关本身自带UNT保护,启动时间过长保护电流143A 29.83S 开关跳闸时间不固定,有时候4个月跳一次,有时候两个月跳一次,原来一直以为是开关本身自带检测装置时间跳不过去所以把原长延时的332A 45S 改为现在的400A 45S 但是还是跳闸,现在检查可能是电机启动转矩过大导致启动电流过大造成有时候跳不过去导致跳闸, 现在自己也糊涂了 求高手