GB 50067-97中7.1.2这条究竟应该怎么理解
maitai1012
maitai1012 Lv.2
2012年03月31日 22:46:30
只看楼主

汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-977.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库7.1.2.2 Ⅳ类修车库;7.1.2.3 停车数不超过5辆的停车场。想问一下这条怎么理解,我做了个IV类的汽车库有36台车,如果按规范的这条来讲是必须上消火栓的,但是实际上好像没有做消火栓的想问一下这条究竟应该怎么理解,规范上没有条纹说明啊!

汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-97
7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:

7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库

7.1.2.2 Ⅳ类修车库;

7.1.2.3 停车数不超过5辆的停车场。

想问一下这条怎么理解,我做了个IV类的汽车库有36台车,如果按规范的这条来讲是必须上消火栓的,但是实际上好像没有做消火栓的想问一下这条究竟应该怎么理解,规范上没有条纹说明啊!