做小区的时候会有很多隐形消防车道,有时候路的边缘有100高或150mm高的道牙,请问这些道牙会对消防车有影响吗?[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-31 21:53 编辑 ]

做小区的时候会有很多隐形消防车道,有时候路的边缘有100高或150mm高的道牙,请问这些道牙会对消防车有影响吗?

[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-31 21:53 编辑 ]
免费打赏
wyhlvu
2012年04月01日 17:15:17
2楼
这个高差对于消防车是没有影响的,另,规范规定的宽度应是内净宽,不含道牙的。
回复
wowo520
2012年04月01日 20:20:22
3楼
那比如是隐形的要不要做结构
回复
mengmmll
2012年04月02日 10:14:10
4楼
隐形消防车道也是要做结构的
回复
mengmmll
2012年04月02日 10:16:25
5楼
消防车道的转弯半径比一般的道路转弯半径大,所以有时候会产生消防车道越过道牙的情况,这样的情况下150高的道牙会有影响吗?
回复
lanyu-li
2012年04月06日 17:59:41
6楼
规范规定是净宽~请注意!~
回复
weida456
2012年04月08日 20:44:48
7楼
隐形消防车道也就是图纸报批消防审核的时候用下具体现场做的路牙对消防车其实影响不大消防车本身就是压着下面隐形消防车道走的又不会压到路亚走。
回复
shibanmu
2012年04月09日 13:40:15
8楼
隐形消防通道也是要做基础的,有些地方会要求消防登高面完全硬化,因此要了解当地的规范,包括路缘石的高差问题,比如我们这边有的区,要求完全硬化,且高差不能超过5CM
回复