请教电流互感器使用????
cqdyzdj
cqdyzdj Lv.2
2012年03月31日 20:11:37
来自于变压器
只看楼主

各位朋友: 一断路器出线端,接了2组出线(2回yjv3x25+2x16)向2台水泵供电。2组线共同用一组电流互感器,请问这样对电能计量准确吗?需要2组线分开接空开或者用2组电流互感器吗?谢谢

各位朋友:
一断路器出线端,接了2组出线(2回yjv3x25+2x16)向2台水泵供电。2组线共同用一组电流互感器,请问这样对电能计量准确吗?需要2组线分开接空开或者用2组电流互感器吗?谢谢
免费打赏
lingxuct
2012年03月31日 21:39:17
2楼
“2组线共同用一组电流互感器”是怎样接线的?
回复
zyz8438
2012年03月31日 21:45:58
3楼

对电能计量倒影响不大!关键是这两台水泵是同时运行的吗?
回复
智库
2012年03月31日 22:13:09
4楼
理论上对电能计量不会有明显误差。
但电流互感器在小电流时,会产生非线性误差。如果互感器是按2台电机选择的,在只有一台电机工作且处于轻载时,相对误差比2台电机同时工作且处于满载时大一些。
回复
cqdyzdj
2012年04月01日 11:57:07
5楼
两台泵是同时运行的,每个电流互感器同时穿2根线
回复
mjgdqhl
2012年04月01日 13:20:24
6楼
回复
huanghui99
2012年04月03日 13:15:54
7楼
应该没什么问题。