砖混结构,这根梁到底该怎么处理?谢谢
zhoubin19902008
2012年03月31日 18:49:50
来自于砖混结构
只看楼主

各位前辈,占用大家晚上一点小小的时间,望能给小弟些指导~现在在纠结着这个问题 谢谢!这是一个一层砖混结构,屋面是有平屋顶和坡屋顶两种,首层地面为正负0.000,平屋顶标高为3.000m,坡屋顶最高处为4.800考虑到这个房子是公共建筑,领导要求把该结构做稳固点:困扰的问题:1、屋顶的圈梁到底是在平屋面砌筑一条进行封闭,坡屋面直接搭接在砖墙上,(在网上说圈梁要做成封闭的),还是在平屋顶砌筑一道,在坡屋顶处设一道圈梁,圈梁随折屋面,标高随坡屋面标高,亦或者平屋顶设圈梁一道,在外檐口坡屋面下设圈梁,里面的圈梁设平的,和平屋面圈梁设在一起

各位前辈,占用大家晚上一点小小的时间,望能给小弟些指导~现在在纠结着这个问题 谢谢!
这是一个一层砖混结构,屋面是有平屋顶和坡屋顶两种,首层地面为正负0.000,平屋顶标高为3.000m,坡屋顶最高处为4.800
考虑到这个房子是公共建筑,领导要求把该结构做稳固点:
困扰的问题:1、屋顶的圈梁到底是在平屋面砌筑一条进行封闭,坡屋面直接搭接在砖墙上,(在网上说圈梁要做成封闭的),还是在平屋顶砌筑一道,在坡屋顶处设一道圈梁,圈梁随折屋面,标高随坡屋面标高,亦或者平屋顶设圈梁一道,在外檐口坡屋面下设圈梁,里面的圈梁设平的,和平屋面圈梁设在一起
2、坡屋面钢筋为单层双向A10@120,我考虑到要么就是双层双向A8@200的 要么就是A10@150,再加A8@150的板负筋?
现附图在下方以表说明:望前辈能提宝贵意见,在此感谢!谢谢

建筑首层平面图.png


建筑屋面图.png


基础平面图.png


圈梁图.png


屋面结构图.png

免费打赏
hanyang1986317
2012年04月05日 11:28:48
22楼
同意15楼对圈梁设置的看法,屋面板最好还是不低于120mm但是根据跨度来,跨度大的按1/40计算,5500跨度的WB1板厚应为140。圈梁的截面用不着240x350吧,你设置两道圈梁的话,240x240足够了,钢筋为4根12.屋面板因为有找坡的要求,还是双层双向8@150就可以了撒。

[ 本帖最后由 hanyang1986317 于 2012-4-5 11:30 编辑 ]
回复
wss111
2012年04月05日 17:20:18
23楼
单从抗震的角度考虑,做一道圈梁就行了,若从解决屋面的温度应力考虑,在斜坡位置增加一道圈梁更好。
回复
du592558619
2012年04月06日 08:35:03
24楼
路过 学习学习
回复
tianjinspring
2012年04月06日 10:27:43
25楼
建议设置两道:即平屋顶一道,随斜屋面在做一道
一层平房,刚性建筑,抗震性能很好,抗震规范没有特别要求的。
请放宽心,但细心、小心、谨慎、凡事多多考虑是必须的。
回复
chanzi499
2012年04月06日 10:56:19
26楼
你就做2道圈梁,保险一点...
另配筋 φ8@150足够了....
回复
wlsans999
2012年04月06日 11:04:01
27楼
上面他们的意见都可以,我只提醒一点,为了房屋美观,如果外墙不是用面砖的话,注意以后屋面圈梁与墙体的水平裂缝的处理
回复
huangbo1016
2012年04月06日 13:29:34
28楼
参考一下,
回复
lanling3168
2012年04月07日 10:56:10
29楼
门式刚架轻钢规程
回复
tzlxdd
2012年04月08日 10:04:27
30楼
两道 屋面板双层双向配筋
回复
qq434327475
2012年04月08日 22:43:21
31楼
回复

相关推荐

APP内打开