砖混结构,这根梁到底该怎么处理?谢谢
zhoubin19902008
2012年03月31日 18:49:50
来自于砖混结构
只看楼主

各位前辈,占用大家晚上一点小小的时间,望能给小弟些指导~现在在纠结着这个问题 谢谢!这是一个一层砖混结构,屋面是有平屋顶和坡屋顶两种,首层地面为正负0.000,平屋顶标高为3.000m,坡屋顶最高处为4.800考虑到这个房子是公共建筑,领导要求把该结构做稳固点:困扰的问题:1、屋顶的圈梁到底是在平屋面砌筑一条进行封闭,坡屋面直接搭接在砖墙上,(在网上说圈梁要做成封闭的),还是在平屋顶砌筑一道,在坡屋顶处设一道圈梁,圈梁随折屋面,标高随坡屋面标高,亦或者平屋顶设圈梁一道,在外檐口坡屋面下设圈梁,里面的圈梁设平的,和平屋面圈梁设在一起

各位前辈,占用大家晚上一点小小的时间,望能给小弟些指导~现在在纠结着这个问题 谢谢!
这是一个一层砖混结构,屋面是有平屋顶和坡屋顶两种,首层地面为正负0.000,平屋顶标高为3.000m,坡屋顶最高处为4.800
考虑到这个房子是公共建筑,领导要求把该结构做稳固点:
困扰的问题:1、屋顶的圈梁到底是在平屋面砌筑一条进行封闭,坡屋面直接搭接在砖墙上,(在网上说圈梁要做成封闭的),还是在平屋顶砌筑一道,在坡屋顶处设一道圈梁,圈梁随折屋面,标高随坡屋面标高,亦或者平屋顶设圈梁一道,在外檐口坡屋面下设圈梁,里面的圈梁设平的,和平屋面圈梁设在一起
2、坡屋面钢筋为单层双向A10@120,我考虑到要么就是双层双向A8@200的 要么就是A10@150,再加A8@150的板负筋?
现附图在下方以表说明:望前辈能提宝贵意见,在此感谢!谢谢

建筑首层平面图.png


建筑屋面图.png


基础平面图.png


圈梁图.png


屋面结构图.png

免费打赏
无间道
2012年04月01日 09:45:14
2楼
关于圈梁的问题,应该按照抗震规范要求和相关的构造图集(CG329)来进行设置,不同的抗震设防等级有不同的要求。但还是建议你在屋面层做一道封闭的圈梁,再在坡屋面做一道圈梁,这倒全量至少应该与构造柱进行闭合。这样在任何抗震设防的规定以内,都可以满足规范的要求。
屋面配筋问题,鉴于屋面是受温度影响最为敏感的部位,且造型有较大的变化(相对于平屋面而言),从保证建筑功能和工程质量的要求,施工方便等因素考虑,宜采用双层双向A10@150(前提是必须满足设计的要求)。在这样规模的结构条件下,是可以让人接受的。
回复
haibonihao
2012年04月01日 16:51:10
3楼
你的WB1 我觉得做的有点薄了,最少也得做个120mm的, 屋面板我觉得用8@150双层双向配筋足够,注意有些不足的附加,圈梁建议做两道....个人意见
回复
ssw2188
2012年04月01日 16:54:54
4楼
建议在平屋面层做一道圈梁,再在坡屋面做一道圈梁。双层双向钢筋当然最好了,又不是大的房产商,钢筋含量控制那么严格。
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2012年04月01日 21:42:58
5楼
老大 一层的你这么计较? 直接不做圈梁 直接加梁 搭梁上不就完啦 我这边也是个公共建筑 我就是直接用挑梁 25的钢筋足够了3米3的层高 坡屋顶高一米五 足够用了 还经历了地震 现在不照样完好 没必要想太多 其实结构这个东西 经验很重要 一般不会出问题
回复
晨晓骏马
2012年04月01日 22:15:39
6楼
做完一个结构后,基本上心里就有底了。如果领导说做结实些,你就按按两道圈梁,12cm厚,A10@150双层双向。(个人意见)
回复
ssf49486535
2012年04月02日 13:56:02
7楼
土木在线资料库约有各类资料近百万,绝大多数为网友们分享上传.
回复
w858585
2012年04月02日 15:23:53
8楼
受教了,网易的大哥们都很厉害
回复
柱梁板
2012年04月02日 18:43:16
9楼
楼上的几位建议很好 受教了
回复
z1030690024
2012年04月02日 18:52:47
10楼
新手,来学习下!!!
回复
winter_6
2012年04月03日 21:11:44
11楼
两层全做圈梁
回复

相关推荐

APP内打开