各位高手,本人有关于高层建筑增加费的问题想请教
smallsixer
smallsixer Lv.2
2006年10月16日 11:19:38
只看楼主

1、请问高层建筑增加费的计取标准是以正负零还是地下室开始计楼层和高度呢?2、另外如果高度是100m但楼层是33,地下室2层8m,那是取30层以下(100m)还是33层以下(110m)或36层以下(120m)呢?谢谢

1、请问高层建筑增加费的计取标准是以正负零还是地下室开始计楼层和高度呢?
2、另外如果高度是100m但楼层是33,地下室2层8m,那是取30层以下(100m)还是33层以下(110m)或36层以下(120m)呢?
谢谢
a13920120500
2006年10月16日 11:47:03
2楼
各地可能不一样,天津如下:
1、电气照明、暖气、给排水、生活用燃气、通风空调、消防、建筑智能化系统设备安装工程及其保温、刷油等工程的高层建筑增加费的计取是用包括9层或30m以内的全部人工费为计算基数乘以4%系数,其中人工费占25%。
2、电气照明、暖气、给排水、生活用燃气、通风空调、消防、建筑智能化系统设备安装工程及其保温、刷油等工程的高层建筑增加费的计取是用包括12层或40m以内的全部人工费为计算基数乘以5%系数,其中人工费占25%。
3、电气照明、暖气、给排水、生活用燃气、通风空调、消防、建筑智能化系统设备安装工程及其保温、刷油等工程的高层建筑增加费的计取是用包括15层或50m以内的全部人工费为计算基数乘以6%系数,其中人工费占25%。
4、电气照明、暖气、给排水、生活用燃气、通风空调、消防、建筑智能化系统设备安装工程及其保温、刷油等工程的高层建筑增加费的计取是用包括18层或60m以内的全部人工费为计算基数乘以8%系数,其中人工费占25%。
5、电气照明、暖气、给排水、生活用燃气、通风空调、消防、建筑智能化系统设备安装工程及其保温、刷油等工程的高层建筑增加费的计取是用包括21层或70m以内的全部人工费为计算基数乘以10%系数,其中人工费占25%。
6、电气照明、暖气、给排水、生活用燃气、通风空调、消防、建筑智能化系统设备安装工程及其保温、刷油等工程的高层建筑增加费的计取是用包括24层或80m以内的全部人工费为计算基数乘以12%系数,其中人工费占25%。
7、电气照明、暖气、给排水、生活用燃气、通风空调、消防、建筑智能化系统设备安装工程及其保温、刷油等工程的高层建筑增加费的计取是用包括27层或90m以内的全部人工费为计算基数乘以13%系数,其中人工费占25%。
8、电气照明、暖气、给排水、生活用燃气、通风空调、消防、建筑智能化系统设备安装工程及其保温、刷油等工程的高层建筑增加费的计取是用包括30层或100m以内的全部人工费为计算基数乘以15%系数,其中人工费占25%。
9、电气照明、暖气、给排水、生活用燃气、通风空调、消防、建筑智能化系统设备安装工程及其保温、刷油等工程的高层建筑增加费的计取是用包括33层或110m以内的全部人工费为计算基数乘以17%系数,其中人工费占25%。
10、电气照明、暖气、给排水、生活用燃气、通风空调、消防、建筑智能化系统设备安装工程及其保温、刷油等工程的高层建筑增加费的计取是用包括36层或120m以内的全部人工费为计算基数乘以19%系数,其中人工费占25%。
回复
a13920120500
2006年10月16日 11:53:29
3楼
高度和层高具备其一可按上限取。楼主情况可按“33层或110m”取,地下室不参与超高的认定。
回复
smallsixer
2006年10月16日 11:53:29
4楼
我就是有一点迷惘啦,我看过有些书又写“有地下室的建筑物,应将地下室的层数或高度并入整栋建筑物的层数和高度来判断是否符合计取高层建筑增加费的条件和适合哪一档的费率“
回复
smallsixer
2006年10月16日 11:59:02
5楼
但有另一本又写着“以室外设计正负零至檐口高度计取”
回复
a13920120500
2006年10月16日 12:18:39
6楼
支持后者!!以以室外设计正负零至檐口高度计取。
回复
smallsixer
2006年10月16日 12:22:15
7楼
哦,只是想弄明白,谢谢
回复
qylx
2006年10月16日 20:11:20
8楼
同一建筑物有部分高度不同时,可分别不同高度计算高层建筑增加费。
回复
jiang-zhm
2006年10月17日 18:19:07
9楼
楼上的两位,版主,你们表现的太好了,非常好!
回复
weihua
2009年05月23日 10:03:22
10楼
高度和层高具备其一可按上限取。楼主情况可按“33层或110m”取,地下室不参与超高的认定。
有没有明文规定 甲方非要按下限给 :Q
回复

相关推荐