我的开利水冷柜060E的现在液击了如何处理请各位指点指点?
我的开利水冷柜060E的现在液击了如何处理请各位指点指点?
2楼
个人观点,仅供参考!
1.检查一下是否制冷剂充灌量太多。
2.检查一下节流阀是否有问题。
3.是不是节流阀选型过大。
回复
3楼
补充一点:根据所用制冷剂,以当时制冷温度下的相应压力调整节流阀。
回复
4楼
正如李老师所说:你要先确定液击的原因是什么?是调试不当还是选型有问题?
或者是蒸发器载冷剂的量和温度导致蒸发器不能正常吸热?
建议按如上方面检查后讨论解决方案!
回复
5楼
1.关小膨胀阀..
2.放掉氟
回复
6楼
多谢各位高人世间
回复
7楼
可以关闭吸气阀,能量调节最小挡,开机排气。开开停停,反复多次,注意油压,注意排气温度。即可排除。
回复
8楼
06E的系统不太会造成液击的吧? 吸气侧有储能器(汽/液分离器)吗?有液击现象发生,知道得早还算幸运的,以我拙见,在液路过滤器角阀工艺口回收(放掉)一些制冷剂,像7楼朋友所说的,接上五通表,观察压力慢慢调试至正常工况。
回复