互感器连接热继电器问题
abc_e
abc_e Lv.2
2006年10月15日 21:57:34
来自于变压器
只看楼主

现在有一个160kw电动机,额定电流289A左右,要求热继电器保护,但现在没有现成的300A热继电器。如果用3个300/5的互感器,二次端连接一个5A的热继电器是否能用,存在什么缺点,有什么要求才能使用?

现在有一个160kw电动机,额定电流289A左右,要求热继电器保护,但现在没有现成的300A热继电器。如果用3个300/5的互感器,二次端连接一个5A的热继电器是否能用,存在什么缺点,有什么要求才能使用?
免费打赏
ccc678
2006年10月16日 08:45:58
2楼
可以用,当一次电流大于150A时都用互感器接热继的.另外如果启动时间较长且起动时互感器一次流过起动电流,则必须用辅助触点短接热元件,以防热继的误动作.
回复
abc_e
2006年10月16日 10:22:10
3楼
启动没有问题,是变频启动。但变频是一拖三的。这样用热继电器的灵敏度和保护精度如何?
回复
ccc678
2006年10月16日 10:30:10
4楼
基本不变.
回复
abc_e
2006年10月16日 10:43:12
5楼
动作曲线和动作时间也是一样的吗?
回复
abc_e
2006年11月02日 17:03:58
6楼
用两个互感器可不可以?有张图纸最好
回复

相关推荐

APP内打开