集水坑角部放射钢筋问题
无间道
无间道 Lv.18
2012年03月31日 06:57:11
只看楼主

一个深月8米的集水坑脚步设计配筋的总要求是直径32的3级钢,上部钢筋间距小于150。这样特殊的转角下部钢筋肯定是叠加层多层的。这样的配筋应该如何处理,既能满足设计的要求,又能满足施工规范的规定,且便于施工。请各位帮助解决一下。

一个深月8米的集水坑脚步设计配筋的总要求是直径32的3级钢,上部钢筋间距小于150。这样特殊的转角下部钢筋肯定是叠加层多层的。这样的配筋应该如何处理,既能满足设计的要求,又能满足施工规范的规定,且便于施工。请各位帮助解决一下。
免费打赏
现场救火员
2012年04月06日 11:25:32
2楼
现在施工规范真的规范多了,例如梁内配筋遇到这种情况,就可以把钢筋在梁内弯折;遇到钢筋保护层过大,则增加防裂网来预防;楼主说的这种情况也可以参照梁筋配置来处理。
回复