预制板裂缝如何加固
pcl3d3s
pcl3d3s Lv.3
2006年10月15日 11:03:13
只看楼主

房子6层砖混结构。1991始建。1993完工。现在二楼房子装修。要把以前的地砖敲掉。那个瓦工趁主人不在,用重锤敲击地面。结果在一楼的顶棚出现了横向裂缝。小于1mm。我在顶面用水试过,没有渗漏的痕迹。可以肯定没有贯穿缝。楼板是预制的。位置在厨房,(长3000mm,宽1900)板横向铺设。现在楼下要求加固,向大家请教该如何加固。

房子6层砖混结构。1991始建。1993完工。现在二楼房子装修。要把以前的地砖敲掉。那个瓦工趁主人不在,用重锤敲击地面。结果在一楼的顶棚出现了横向裂缝。小于1mm。我在顶面用水试过,没有渗漏的痕迹。可以肯定没有贯穿缝。楼板是预制的。位置在厨房,(长3000mm,宽1900)板横向铺设。现在楼下要求加固,向大家请教该如何加固。
jtjg-wy
2006年10月16日 20:53:47
2楼
不知你看到的裂缝是在厨房顶棚粉面上还是在预制板上 ,即使发生在预制板上,如果裂缝细微,可以不做处理;如果预制板上的裂缝大于0.5mm、或者楼板有变形现象那就要认真对待了。
加固的办法:
1、当楼板裂缝不太严重,没有明显绕曲变形。可剔除粉面,按照工艺要求粘贴碳纤维布2层加固。
2、当裂缝>0.5mm或已经存在绕曲变形时,建议沿3m方向托工字钢20a一根(注意:钢梁安装时与预制板间要预留约15mm宽的缝隙,等钢梁端头固定凝固好以后,再用干硬沙浆填塞捣实预留的缝隙)。
回复
shuaige8421
2006年10月17日 20:28:10
3楼
二楼高见!!!!!!!!!!!

学习学习!!!!!!!!!
回复
iajhf
2006年10月18日 10:07:10
4楼
高,实在是高!
回复
wbw-1998
2006年11月30日 14:59:33
5楼
当预制板出现横向裂缝时,必须要进行加固。可以考虑用粘贴碳纤维布加固,易于施工,效果也很好。
回复
jixundong
2008年10月23日 22:35:28
6楼
呵呵,谢谢楼主给我们提供这么好的资料,很有用,顶一个
回复

相关推荐