无故跳闸
zgykds
zgykds Lv.2
2006年10月15日 10:22:41
只看楼主

有一设备牵引电机用的是15KW的三相交流异步电机,控制器用的是台达VFD-B的变频器,变频器电源用断路器是63A的DELIXI的,可据开机人员反映牵引跳闸,我在5分钟内赶到,发现变频器电源63A的短路器处于关闭状态,经检查短路器无发热现象,电机和变频器线路一切正常,送上电源后设备又正常运行。我怀疑有人为伪造跳闸的可能,请问各位大侠该如何判别是否为人为原因?

有一设备牵引电机用的是15KW的三相交流异步电机,控制器用的是台达VFD-B的变频器,变频器电源用断路器是63A的DELIXI的,可据开机人员反映牵引跳闸,我在5分钟内赶到,发现变频器电源63A的短路器处于关闭状态,经检查短路器无发热现象,电机和变频器线路一切正常,送上电源后设备又正常运行。我怀疑有人为伪造跳闸的可能,请问各位大侠该如何判别是否为人为原因?
免费打赏
xuqb98
2006年10月16日 10:25:19
2楼
变频器过保护,谐振过压
回复
xuqb98
2006年10月16日 10:26:33
3楼
变频器过压保护,原因谐振过压,屏蔽
回复