由于某些原因,以前用毛细管的制冷系统更改为膨胀阀系统:R134a,压缩机恩布拉科EMT45HDR,总制冷量300多瓦,冷凝器采用风冷,蒸发器采用蛇管水冷,水温控制在3摄氏度,蛇管长8m,12.7mm外径。起初采用毛细管时。环境温度20摄氏度,蒸发温度-2摄氏度,过热温度6摄氏度。水温3摄氏度基本保持不变(蒸发器水箱中有加热器300W)毛细管系统我们基本可以确定整机的制冷量为300W左右。因为蒸发温度,水温,过热温度基本上保持不变了
由于某些原因,以前用毛细管的制冷系统更改为膨胀阀
系统:R134a,压缩机恩布拉科EMT45HDR,总制冷量300多瓦,冷凝器采用风冷,蒸发器采用蛇管水冷,
水温控制在3摄氏度,蛇管长8m,12.7mm外径。
起初采用毛细管时。环境温度20摄氏度,蒸发温度-2摄氏度,过热温度6摄氏度。水温3摄氏度基本保持不变(蒸发器水箱中有加热器300W)
毛细管系统我们基本可以确定整机的制冷量为300W左右。因为蒸发温度,水温,过热温度基本上保持不变了
现在我更改膨胀阀之后,丹佛斯TEN2外平衡式0.9KW阀芯的热力膨胀阀。却发现只有当蒸发器水箱中的加热在260W时才能保证水箱中的水温保持不变。这时,蒸发器进口温度平均在-2摄氏度,回气温度在2摄氏度左右。
现在毛细管与膨胀阀2个做到的最大的制冷量相差40W,感觉不太对劲,各位帮我分析下到底是什么原因导致这个问题?
如果有什么不明白的我再更新,谢谢!
2楼
新手,路过。。。。
回复
3楼
本人做
冷库设计,
冷库安装的,我觉得还是膨胀阀的性能好。毛细管只能用在热负荷稳定的地方了。
回复
4楼
我们公司一直用的膨胀阀,毛细管一直没有用过。基本被淘汰。
回复
5楼
想问下,用膨胀阀时,蒸发压力稳定吗?
回复
6楼
就木有人知道为什么吗?还是说的不够清楚哇?
回复
7楼
1、用膨胀阀后。冷媒充注量是多少?是否和毛细管一样多?
需要适当的去调节充注量的。
2、你所选的膨胀阀TEN 0.9KW,我在丹佛斯资料上找不到(我平常用的都是2RT以上的资料不同)。据你描述。膨胀阀的容量900W,是否与你提供的制冷量300W不一致呢。需提供膨胀阀的资料查看一下。
3、可以偿试顺时针方向(紧螺丝方向)调整一下开启度
[
本帖最后由 haeshern 于 2012-5-26 11:36 编辑 ]
回复
8楼
用流口编号0X的。可能会更适合一些
回复
9楼
应该是膨胀阀开度有点过大了
回复
10楼
1.充注量明显减少,当充注量加到和毛细管一样时,排气压力已经到15~25bar,明显高于毛细管的。
2.微型热力膨胀阀,极少使用,如果是使用OX阀芯,300W会小于压缩机的额定制冷量,也小于我当初设计的制冷量,这01阀芯和0X阀芯我都使用过,不过如何调节都不能达到我预计的效果。
PS:请问如何调节热力膨胀阀的蒸发温度?就是保持过热度不变时,如何降低蒸发温度。这样有好处就是蒸发温度降低,温差加大,和增加蒸发器换热面积起到同样的效果,当然了,压缩机的额定制冷量满足。
现在就是蒸发温度与水温的温差只有6℃左右,过小。而热力膨胀阀蒸发温度不能调节,最终只能使用增加蒸发器面积的方式。如果是蒸发器面积不够,可能是由于蒸发器内积油过多导致换热器系数明显降低。
使用毛细管我个人认为就是可以调节蒸发温度和过热度,这个是比热力膨胀阀的优势。
回复
11楼
1、加大换热面积或增加水流速
2、900W的容量与300W相差太大,一般膨胀阀调整也就是10%~15%左右调整。
3、查查OX阀件在设计的工况下,容量是多大的?
4、如果OX阀在设计工况下有270~360W范围。那你就可以用OX阀芯的。可以把OX阀的开启度调到最大。
回复