变频器输出端不允许接接触器,这是因为当变频器输出端的接触器在没有吸合的请况下,变频器启动时并达到一定的频率后,接触器才吸合,就会出现很大的过载电流,使变频器过流跳闸或损坏变频器。但是现实使用过程中,变频器输出端确实需要安装接触器,比如切换两台不同时工作的电机轮流工作,那么在控制电路方面,如何能做到既保护了变频器,又能满足工作要求呢?
变频器输出端不允许接接触器,这是因为当变频器输出端的接触器在没有吸合的请况下,变频器启动时并达到一定的频率后,接触器才吸合,就会出现很大的过载电流,使变频器过流跳闸或损坏变频器。但是现实使用过程中,变频器输出端确实需要安装接触器,比如切换两台不同时工作的电机轮流工作,那么在控制电路方面,如何能做到既保护了变频器,又能满足工作要求呢?
2楼
停电切换,在变频器电源侧开关上联锁,不停电不能切换,这样是不是可以“既保护了变频器,又能满足工作要求”?
回复
3楼
这种方法不妥!切换的时候最好不要断变频器的电源,否则变频器频繁通断电,其内部直流母线并联的电容会频繁充放电,影响其寿命。
最好的方法是在切换与变频器的输出进行联锁。也就是说变频器不断电,但是停止其输出,然后切换。
回复
4楼
变频器输出侧不宜安装接触器,但为什么,我的理解跟你不一样!
我认为主要是因为,当变频器有输出的时候,如果接触器此时通/断,特别是断开的时候,由于电流的突变,会产生较高的截流过电压(尖峰电压),对变频器内部的电子元器件不利,易造成元件的损坏。
回复
5楼
我们就是在变频器输出侧用接触器切换的,没什么问题呀。
回复
6楼
高层的恒压供水系统,不是就是在变频器输出侧切来切去的吗?
回复
7楼
不要停变频器电源,二台电机加一个互锁旋钮开关控制一个中间继电器转换实现
回复
8楼
回复
9楼
不用停变频器电源。可以在控制回路中加中间继电器和时间继电器来控制变频器每次启动一定频率的转换,两台电机可以采用互锁的方式联锁,当然你也可以采用两台接触器任意一台优先的原则切换!这些都需要你在控制回路中改善完成。达到自动控制和保护的目的!不然你采用手动来控制还用变频器来干嘛?不是浪费资源!具体控制看你采用什么变频器?
回复
10楼
变频器一拖二,输入端安一空开,一接触器,输出端安二接触器,分别控制二台电机。二次回路,配二台电机的联锁回路,就可以了
回复
11楼
变频器出用接触器切换,将变频器的运行信号从接触器的辅助触点取,可以完成你说的也就是一用一备的工作模式了
回复