剪力墙的暗柱配筋很大,配筋率都大于5%了,请问大家怎么调整使配筋减小呢,谢谢大家指点迷津
剪力墙的暗柱配筋很大,配筋率都大于5%了,请问大家怎么调整使配筋减小呢,谢谢大家指点迷津
2楼
可以加大暗柱的截面,使配筋面积加大,从而使配筋率下来!
还可以计算让连梁刚度大点,减小墙肢的配筋
回复
3楼
把竖向分布筋配筋率加大
回复
4楼
回复
5楼
同意二楼做法
回复
6楼
听说可以不去管它,不知道危险不?难道是PKPM的一个BUG?
回复
7楼
长墙可以开洞处理,开洞对指标影响较大,
也可以加厚本墙的截面,或者改变相应位置墙的截面,都可以实现墙肢不超筋。有很多方式都可以实现,方法很多。
但加大竖向配筋率可以有利于不超筋,但墙体的配筋增大了许多,比较浪费钢筋,经济指标有较高的要求的项目非常不可取,弄不好的返工,不是一个处理问题较好的办法。
回复
8楼
加大配筋是一种在配筋率可以的条件下可以采取的一种方式,但是好多超筋还是方案的把握不好,好的方案结构做起来很顺手,考虑的东西很细致周到!如果方案改动不了,对于长墙,我认为开洞比较好。另外也可以改变连梁的高度来改变刚度,影响暗柱的配筋!
回复
9楼
调整结构布置,比如在同个方向吧建筑的填充墙变为剪力墙,开洞
回复